hello,
ich muss aus vier autarken anlagen eine bauen. es gibt eine S5 und 3x S7CPU.
es soll alles auf einer visualisierung mit protool laufen .

hat jemand eine idee wie ich so etwas angehe?
danke
 
Moin,
bei solchen Sachen ist es eine Überlegung wert die S5 gegen eine S7 zu tauschen, denn wer gibt schon tausende € aus, wenn irgendwann die Ersatzteile ausgehen oder die Leistung nicht mehr reicht.
Aber zur Kernfrage, es kommt auf die s5 an, ab einer 115U stehen einem viele Wege offen, da sind Ethernet und Profibus wohl die geläufigsten.
Pauschal kann man da kein Urteil abgeben, dazu muß man auch mal in die Zukunft sehen, z.b. Protool ist jetzt schon ein Auslaufmodel, soll die S5 Anlage erweitert oder demnächst erneuert werden, welche Überwachungsfunktionen werden demnächst wohl gestellt werden(DIN ISO 9000)??????,besteht bei den S7 Anlagen schon ein Netz???
Ich hoffe nicht verwirrt zu haben.

MfG
Dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es wurden ja schon einige Hinweise gegeben.
Wenn es sich bei der S5 um eine grössere Anlage handelt (mit umfangreicher EA Ebene) kann es eine Überlegung wert sein,
die vorhandene S5 EA Ebene auf eine neue S7 aufzuschalten.

Das spart eine Menge Verdrahtungsaufwand mit den notwendigen nachfolgenden EA Checks.....

mit freundlichem Gruss

D. Börgmann
 
Hallo,
die erste Frage ist, was für ein Bus möchtest Du einsetzen?

MPI => S5 muss ersetzt werden
Profibus => S5 muss evetuell ersetzt werden (Keine Profibuskarte, erhält)

Je nach Aufwand (Programmaufbau EA Kommunikation oder sonstige Karten) kann der Austausch von der S5 sinnvoll sein.

Ich würde immer ein eignenen Bus für das OP aufbauen.
 
Hmmmmm

Das hauptproblem dürfte sein, dass ProTool nicht 2 Protokolle gleichzeitig erlaubt.
Direkt ans Panel angeschlossen bedeutet das: entweder S7 oder S5

Die einzige gemeinsame Basis, die beide haben wäre OPC (wobei ProTool einen OPC-Server nur dann nutzen kann, wenn man ProTool/Pro RT auf einem PC einsetzt.
Einschränkung hier wieder: ProTool kann nur auf 1 OPC-Server gleichzeitig zugreifen.


Eine Möglichkeit wäre hier z.B. Simatic NET und Softnet einzusetzen. Hier wird mit dem Advanced PC-Configurator der PC zu einer Online-Schnittstelle konfiguriert, die mehrere Verbindungen (ich glaube maximal 16) aufbauen kann.

Wie das ganze jetzt im Detail funktioniert, und ob man auch eine S5 damit anbinden kann, muss ich erst probieren.
Werde meine Erkenntnisse dann hier posten.


mfg
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe neulich bei PI, http://www.process-informatk.de
einen Adapter gesehen (ähnlich einem MPI/PC Adapter).

Dieses Gerätchen kann auf die S5-PG-Schnittstelle und auf der S7 Seite auf den MPI
Bus aufgesteckt werden. Die Kommunikation läuft auf der S5 über das L1 Protokoll.

Ich vermute dieses Gerätchen arbeitet als eine Art Datenpumpe und kann so Daten von
der S5 Seite auf die S7 Seite und umgekehrt bringen. Womöglich könnten damit die Visudaten
zwischen den CPUs ausgetauscht werden.

Näheres ist wohl bei PI zu erfahren.

mfg. klaly
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das :lol: von Deltalogic verspricht nichts gutes, wobei er nicht ganz unrecht hat, ich habe einen Umsetzer MPI/PPI auf seriell von CD-Electronics, kein Monat ohne Update, Überaschungen hat man auch des öfteren, also ein Bananenprodukt (Reift beim Kunden), auf dem Nachfolgemodell basiert die ganze Geschichte. Kleines Beispiel: Spannung von der SPS wird abgeschaltet, wird wieder eingeschaltet, der Adapter geht in den PPI Modus, was an einer S7-300 nicht funktioniert, also Adapter von der SPS trennen und wieder anstecken, passiert nicht immer aber manchmal. Ich will die Sache hier nicht schlecht machen, aber meine Erfahrung wollte ich Dir nicht vorenthalten, und Dir vieleicht eine Entäuschung ersparen.

mfg

dietmar
 
Ich dachte immer, daß Softnet S7 Profibus und Softnet S7 Ethernet an S5 und S7 anschließen konnten.
Aber "S7" in beiden Namen macht mich unsicher.

Wenn das geht ist das offenbar den einsigste Weg für US-Boy.
 
Hallo,

also 2 verschiedene Steuerungen bei Protool Pro geht.
Habe folgende Konstellation ausprobiert, S7 CPU 216, S5 CPU 100.
1. OPC von PC Access für die S7 2. OPC von Softing für die S5
Klappt reibungslos, kann beide Steuerungen gleichzeitig steuern.

mfg

dietmar
 