Dotzi
Level-1
- Beiträge
- 225
- Reaktionspunkte
- 37
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
eine Anlage mit einer S5-100U CPU102 war über mehrere Stunde spannungsfrei. Es ist kein EPROM gesteckt. Eine Pufferbatterie ist vorhanden.
Nachdem die Anlage wieder eingeschaltet wurde, verweigert die CPU ihren Dienst. Das Programm wird nicht abgearbeitet, ist aber in der CPU vorhanden (festgestellt mit Status Baustein).
Will man das Programm erneut übertragen, erscheint die Fehlermeldung: "Bausteinliste im AG nicht vorhanden".
Die CPU wurde schon gewechselt, der Fehler ist geblieben.
Beim Versuch die CPU vom PG aus urzulöschen, wird gemeldet, 0 Bausteine gelöscht. Ein spannungsfreischalten mit entfernter Pufferbatterie löscht das Programm. Anschließend kann das Programm wieder übertragen werden. Dann funktioniert wieder alles normal.
Ist jemandem der Fehler bekannt? Software Siemens S5 V7.23
Gruß Dotzi
eine Anlage mit einer S5-100U CPU102 war über mehrere Stunde spannungsfrei. Es ist kein EPROM gesteckt. Eine Pufferbatterie ist vorhanden.
Nachdem die Anlage wieder eingeschaltet wurde, verweigert die CPU ihren Dienst. Das Programm wird nicht abgearbeitet, ist aber in der CPU vorhanden (festgestellt mit Status Baustein).
Will man das Programm erneut übertragen, erscheint die Fehlermeldung: "Bausteinliste im AG nicht vorhanden".
Die CPU wurde schon gewechselt, der Fehler ist geblieben.
Beim Versuch die CPU vom PG aus urzulöschen, wird gemeldet, 0 Bausteine gelöscht. Ein spannungsfreischalten mit entfernter Pufferbatterie löscht das Programm. Anschließend kann das Programm wieder übertragen werden. Dann funktioniert wieder alles normal.
Ist jemandem der Fehler bekannt? Software Siemens S5 V7.23
Gruß Dotzi