Profibus-Fehler

ATRÖ

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unser Problem besteht darin, dass wir mehrere Busteilnehmer (Simovert Masterdrive) mit einer S7-400 vernetzt haben und eine Teilnehmerschnittstelle ausgefallen ist.

Da wir nie alle Antriebe gleichzeitig benötigen möchten wir die defekte Schnittstelle auslassen bzw überbrücken.

Ich habe online Versucht den einen Teilnehmer abzumelden bzw herauszulöschen das geht aber nicht im online Modus sondern nur offline.
Bei den Versuch offline den Antrieb zu Entfernen und dann auf das AG zu laden scheiterte mit der Fehlermeldung Speicher zu gering, auch ein Urlöschen und anschließendes laden der Station brachte nichts.

Bitte um Hilfe

mfg
 
Unser Problem besteht darin, dass wir mehrere Busteilnehmer (Simovert Masterdrive) mit einer S7-400 vernetzt haben und eine Teilnehmerschnittstelle ausgefallen ist.

Da wir nie alle Antriebe gleichzeitig benötigen möchten wir die defekte Schnittstelle auslassen bzw überbrücken.

Ich habe online Versucht den einen Teilnehmer abzumelden bzw herauszulöschen das geht aber nicht im online Modus sondern nur offline.

Hast du dir schonmal den SFC 12 "D_ACT_DP" angeschaut ?, mit dem kann man Slaves online deaktivieren und wieder aktivieren. Schau dir einfach mal die Step 7 hilfe dazu an oder nutz die Forensuche ;)

Beschreibung aus der Hilfe:
Mit der SFC 12 “D_ACT_DP“ können Sie projektierte DP-Slaves/PROFINET IO-Devices gezielt deaktivieren und wieder aktivieren. Darüber hinaus können Sie für jeden eingesetzten DP-Slave bzw. für jedes eingesetzte PROFINET IO-Device ermitteln, ob diese Komponente momentan aktiviert oder deaktiviert ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du mal einen Screenshot der Fehlermeldung machen mit Hilftext dazu.
bzw die Meldung genauer erklären.
So spontan hört sich das nach Speicherkarte nicht vorhanden an. Aber da die Anlage ja bisher so lief eher unwahrscheinlich. ;)
 
Hast du dir schonmal den SFC 12 "D_ACT_DP" angeschaut ?, mit dem kann man Slaves online deaktivieren und wieder aktivieren. Schau dir einfach mal die Step 7 hilfe dazu an oder nutz die Forensuche ;)

Beschreibung aus der Hilfe:

im Programm haben wir keinen SFC 12
außerdem sind die Systembausteine geschützt und ich müsste sie erst entsperren. ich wollte aber nur online den DP-Slave deaktivieren, da ich ja mit dem speicher Problemme habe.
In der Sufu habe ich nix gefunden

mfg
 
im Programm haben wir keinen SFC 12
außerdem sind die Systembausteine geschützt und ich müsste sie erst entsperren. ich wollte aber nur online den DP-Slave deaktivieren, da ich ja mit dem speicher Problemme habe.
In der Sufu habe ich nix gefunden

mfg

...was MW meinte ist den Teilnehmer mit dem SFC12 zu deaktivieren, wie du so schön schreibst überbrücken. Mit diesem Baustein kannst du Profibusteilnehmer Deaktivieren bzw. aktivieren ohne die Hardware Konfig zu ändern....(du sollst nicht in den SFC12 reinschauen)...
 
Zurück
Oben