    hier das Programm,

    jetzt verstehe ich was vladi meint:

    Das Unterprogramm im Schritt 3 muß nicht fertig sein, sobald blau=1 ist die Transition erfüllt und damit schaltet das Programm weiter...

    Ich bin davon ausgegangen, daß die (Unter-)Schrittkette im Roboterprogramm abgearbeitet sein muß UND blau=1...

    Wieder was gelernt - thx!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. #12
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    673
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    @vladi:
    evtl. hab ich bullshit geschrieben... sorry

    Kenn mich mit dem Graph 7 nicht so aus, bin aber der Meinung, dass es Parallelzweige (2 Schritte gleichzeitig aktiv - Parallelverzweigung) gibt.

    Zumindest bei SFC ist das so.

    @momo:
    Wenn das mit 2x Grün läuft, dann sind offensichtlich grün und blau doch nicht gleichzeitig gesetzt. Da solltest du noch mal prüfen.

    Micha
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  3. #13
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    673
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    ...mittlerweile habs sogar ich gesehen.

    Hatte die Schrittkette nach S3 gar nicht weiter angeschaut

    Beim Sprung nach S4 muss noch ein "S3 - Bearbeitet" mit rein...

    Ich mach jetzt Feierabend.
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  4. #14
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    @momo:
    Wenn das mit 2x Grün läuft, dann sind offensichtlich grün und blau doch nicht gleichzeitig gesetzt. Da solltest du noch mal prüfen.

    Micha
    wobei es hier darauf ankommt, dass sie gleichzeitig eingelesen werden! optisch gleichzeitig reicht hier nicht ... im notfall das PEB/PEW vor dem baustein mal neu laden
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Prozessarlam - Prioritäten
    Von Potenzial im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 14:29
  2. Prioritäten in SCL
    Von dapi911 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 10:15
  3. S7 Graph
    Von disc782 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 08:51
  4. S7-graph
    Von borstek im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 16:06
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 15:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •