    Zitat Zitat von vierlagig
    AWL is schon was feines
    Ja, aber wer prüft den Operandentyp?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  2. #12
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Die letzte Lösung von 4L gefällt mir am besten...

    Was aus einer einfachen Frage werden kann...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  3. #13
    apolo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.11.2008
    Beiträge
    7
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Super danke euch für die extrem schnelle antwort

    da hätte ich eigendlich auch drauf kommen können

    funktioniert super!!!

  4. #14
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Die letzte Lösung von 4L gefällt mir am besten...
    mir nich, hier muß noch unbedingt indirekt adressiert werden, ansonsten ist das zu unflexibel
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #15
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Code:
    *
          U     #RESET
          SPBN  shif
          L     1
          T     #OUTPUTWORD
    
    shif: ON    #TRIGGER
          O     #HELPFLAG
          SPB  end
          L     #OUTPUTWORD
          SLW   1
          T     #OUTPUTWORD
    
          SET
          S     #HELPFLAG
    end:  NOP   0
    
          ON    #TRIGGER
          R     #HELPFLAG
    So in etwa?
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  6. #16
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    in AWL is man da flexibler

    auch schön:

    Code:
    *
          U     "RESET"
          SPBN  shif
          L     1
          T     AB     0
     
    shif: U     "TRIGGER"
          FP    "HELPFLAG"
          SPBN  end
          L     AB     0
          SLW   1
          T     AB     0
    end:  NOP   0
    AWL is schon was feines

    Vorsicht wenn du die anderen Ausgangs-Bits nutzt!! Die werden dann auch verschoben.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  7. #17
    apolo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.11.2008
    Beiträge
    7
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich hab die ganz einfache variante genommen und habs einfach den Dual mit einem MW belegt und so gehts hört ich sonst auch alles super an aber für das wofür ich es brauche reicht es so absolut

    vielen vielen dank euch allen

    Mfg
    Thomas

  8. #18
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Das geht aber nur wenn Du die Operandentypprüfung abgeschaltet oder das MW in der Symboltabelle nicht deklariert hast.
    Letzteres finde ich weniger schön.
    Geändert von OHGN (19.02.2009 um 13:55 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  9. #19
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    So in etwa?
    mit dir müssen wir irgendwann noch nen begrifflichkeiten-grundkurs machen

    nicht lokal sondern indirekt! so mit pointer und dem ganzen struz


    @gerri: das weiß ich, aber vielleicht sind es ja sogar 8 ausgänge, die er schalten will ... ansonsten hilft ein variable und eine w verknüpfung weiter
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  10. #20
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    daß du das weisst ist mir schon klar, es geht ja darum dass das apolo auch berücksichtigt und nicht einfach nur was übernimmt was er nicht komplett nachvollzogen hat.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

Ähnliche Themen

  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. 2 DBs vergleichen?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 10:30
  3. MW Vergleichen
    Von bigannang im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 09:44
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Zähler mit mehreren Zahlen vergleichen
    Von sps-fuzzy im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 14:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •