SM326 Namur

Namur-gerechte Signale sehen so aus:
0: 0,35..1,2 mA
1: 2,1...7mA

wobei die Geberspannung auf 8V begrenzt ist.

Strom >7mA wird Kurzschluß angesehen, <0,35mA als Drahtbruch.

Vergiß das mit den 24V, Du kannst aber die Geberversorgung der Karte benutzen und einfach einen potentialfreien Kontakt mit entsprechender Widerstandsbeschaltung an den Eingang legen.
 
Also um externe 24V benutzen zu können benötige ich die SM 326?
Ohne Namur?
Oder ist das generell nicht möglich mit Fehlersicheren Karten?
Gruß Dominik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehlersicher ist hier der falsche Ausdruck - SM326F 8DI Namur ist eine Baugruppe, die Signale von Gebern nach der Namur-Spezifikation im Ex-Bereich auswerten kann.
Dazu erzeugt die Karte aus 24V eine Versorgungsspannung für die Geber von max. 8V und begrenzt den Strom (Stichwort: eigensichere Kreise). Der NAMUR-Geber (über Zweileiterverbindung angeschlossen) erzeugt nun wieder durch eine trickreiche Beschaltung mit Widerständen einen kleinen Strom als 0-Signal und einen etwas größeren als 1-Signal.

Andere externe Spannungen haben in eigensicheren Kreisen nichts verloren!

Das die Baugruppe zusätzlich fehlersicher ist, hat mit der NAMUR-Geschichte erstmal nix zu tun.
 