    Nach "Spannungsausfall an der CPU" läuft diese nach Spannungswiederkehr wieder sofort an! Deswegen beseitigt das mein Problem nicht! Muß hier nochmal beim Kunden nachhacken! Näheres am Montag
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Nachtrag OB86  

  2. #22
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.709
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Da du anscheinend nicht lesen kannst hier den Beitrag von mir nochmal :
    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Hallo,
    wenn du Probleme mit einer PB-Station hast, so solltest du den OB82, OB86 und OB122 in deinem Programm haben...
    Der Ausfall deiner PB-Station lösst u.U. mehr als nur eine Meldung aus. Die 3 OB's solltest du immer als Einheit sehen.

    Gruß und viel Erfolg
    LL

  3. #23
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Das sind ein bißchen viel OBs auf einmal! Wie gesagt kann da erst morgen was machen! Wichtig ist jetzt z. B. das bei Stationswiederkehr die CPU nicht in Stopp geht, da kann man viel machen mit SFBs etc. aber ich muss mich da erst mal durchlesen (falls ich es kann)! Außerdem OB 86 hab ich drin und auch OB 122 jetzt fängst Du auch noch mit OB 82 an!
    Die Welt ist auch nicht auf einen Tag erschaffen worden! Trotzdem mal Danke
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Lesen kann ich schon! Aber?  

  4. #24
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    239
    Danke
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von röhrengertl Beitrag anzeigen
    Das sind ein bißchen viel OBs auf einmal! Wie gesagt kann da erst morgen was machen! Wichtig ist jetzt z. B. das bei Stationswiederkehr die CPU nicht in Stopp geht, da kann man viel machen mit SFBs etc. aber ich muss mich da erst mal durchlesen (falls ich es kann)! Außerdem OB 86 hab ich drin und auch OB 122 jetzt fängst Du auch noch mit OB 82 an!
    Die Welt ist auch nicht auf einen Tag erschaffen worden! Trotzdem mal Danke
    Hat Larry Laffer doch schon auf der ersten Seite geschrieben. Kopier einfach die drei OBs in deine CPU.

  5. #25
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Deswegen läuft die Station auch nach wiederkehr nicht mehr an! Hhhhaaallllloooo ich kann lesen!
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Kopier einfach!?  

  6. #26
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Aber es wird damit verhindert das sie in STOP geht - dann braucht sie ja nicht mehr anlaufen, da sie schon läuft...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:

    Larry Laffer (24.02.2009)

  8. #27
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der OB 82 wars! Danke Freunde!
    Denn hab ich ja auch noch nich gebraucht! Irgendwann ist halt immer das erste mal!
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren OB 82 der wars!  

Ähnliche Themen

  1. mm420 wiederanlauf
    Von ladychaos im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 10:15
  2. Schrittkette bei Wiederanlauf zurücksetzen
    Von patti_9000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:52
  3. Wiederanlauf der Anlage
    Von DJ78 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 12:23
  4. wiederanlauf nach Stromausfall
    Von zigelei im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 04:38
  5. Automatischer Wiederanlauf der CPU?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 10:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •