Hallo Alle,

zuerst einmal eine Grundsatzfrage! Kann ich eine 315 CPU nach einen Slave-Ausfall, automatisch wieder anlaufen lassen über OB 122, SFC 36-38 etc. ?
Ich habe in der Simatic-Hilfe gelesen das das erst ab 400 CPUs geht.
Vielen Dank im voraus,

Gruß Gerhard
 
für Profibus wäre der ob86 mit ob58 eine Möglichkeit. Dabei kannst du ohne in den CPU Stop zu gehen darauf reagieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wenn du Probleme mit einer PB-Station hast, so solltest du den OB82, OB86 und OB122 in deinem Programm haben. Darin muß nichts weiter programmiert sein - es sei denn, du möchtest den auftretenden Fehler in bestimmter Weise berücksichtigen.
Das Programm geht dadurch dann nicht in den Stop.
Ob du es weiterlaufen lassen kannst oder wie du dich dann weiter verhälst, dass mußt du selbst entscheiden.

Gruß
LL
 
Wiederanlauf CPU

Halle erst mal Danke,
das Problem ist eigentlich das ein Kunde eine PB-PC-Karte hat, und dieser PC 24h rund um die Uhr läuft, die CPU aber Nachts ausgeschaltet wird. (Warum auch immer?) Wahrscheinlich größere Anlage oder so. Nun wenn die CPU am nächsten Tag wieder anläuft, passiert es manchmal das sie in den Stop geht!
Zwar nicht immer aber eben ab und zu! Das stört den Kunden heftig, da dieser den PC neu starten muß. Das wollte ich nun irgendwie mit den OB´s bewerkstelligen. Ob dann die PC-Karte wieder anläuft das steht auf einem anderen Blatt! Werde das mal testen müssen!

OB 86 ist schon mal negativ (geht nicht bei S7-300)! OB 58 habe ich nicht in der Standardbibliothek


Gruss Gerhard
 
Zuletzt bearbeitet:
OB 86 ist schon mal negativ (geht nicht bei S7-300)! OB 58 habe ich nicht in der Standardbibliothek

Hallo Gerhard,
ich arbeite fast durchweg nur mit S7-300 - und glaub mir, die hat einen OB86 ...
Diese OB's werden bei erekannten Fehler-Ereignissen aufgerufen ...
Ob das in deinem Fall hilft, da habe ich Bedenken. So wie du es geschildert hast meldet dich der PC ab, wenn die CPU fehlt. Ist der PC auch ein Master oder ein Slave ?
Da der PC ja die ganze Zeit noch am Bus hängt dürfte es eigentlich zu keinem PB-Fehler beim Anlaufen der CPU kommen. Aber du kannst das mit den OB's mal testen - ich tippe aber eher auf das PC-Programm ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ll

Einen OB 86 ja aber OB 58 ist bei mir nicht in der Bibliothek und wenn Du bei OB 86 auf F1 drückst, dann steht im ersten Absatz nicht für CPU 300!
So steht es bei mir! Guckst Du! ;)

Gruß Gerhard
 

Anhänge

  • OB 58.jpg
    OB 58.jpg
    271,5 KB · Aufrufe: 69
  • ob 86.jpg
    ob 86.jpg
    59,1 KB · Aufrufe: 39
Das gilt nur für das zentrale Erweiterungsgerät nicht für die anderen Dingens! Sonst wär der ja nicht im Online Modus auf deiner CPU!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. siehe Beitrag von Gerri ...
2. der OB wird von selber (mit korrektem Header) erzeugt, wenn du ihn anlegst. Den mußt du nicht in dein Projekt kopieren.
3. den Hilfe-Text der Step7-Hilfe richtig lesen ...

Gruß
LL
 
Hallo Alle,

zuerst einmal eine Grundsatzfrage! Kann ich eine 315 CPU nach einen Slave-Ausfall, automatisch wieder anlaufen lassen über OB 122, SFC 36-38 etc. ?
Ich habe in der Simatic-Hilfe gelesen das das erst ab 400 CPUs geht.
Vielen Dank im voraus,

Gruß Gerhard


ich finde auch das als erster ansatz mal gesucht werden sollte wieso sie ausfällt , und nicht wie ich sie wieder aus dem stopp holen kann.

also diagnossepuffer ansehen was da steht
dort steht zu 99,9 % wahrscheinlichkeit ein ob welcher in abgeht ob anlegen runterspielen und die cpu sollte im run bleiben

aber ich verstehe noch immer nicht wieso dich der pc rausschmeissen sollte.

am pc wird ja eine visu laufen und die wirst du doch nicht projektiert haben
 
Was steht denn eigentlich im Diagnosepuffer der betreffenden CPU?
Ist diese Master oder Slave?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum SPS ausschalten ?

Hallo,

röhrengertl schrieb:
und dieser PC 24h rund um die Uhr läuft, die CPU aber Nachts ausgeschaltet wird. (Warum auch immer?)

Genau, warum wird die SPS überhaupt ausgeschaltet ? Meine Anlagen sind so konzipiert, dass die SPS im 24/7 Betrieb durchläuft. Reduziert die Störanfälligkeit enorm. Während der Stillstandszeit nicht benötigte, aber energiefressende Verbraucher werden dann ebend per "Feierabendschalter" abgeworfen. Und Ruhe ist im Karton.

Gruß

Question_mark
 
und wenn schon die anlage ausgeschaltet wird lasse ich meistens die sps über usv oder dergleichen weiter an strom. bei uns wird eigentlich keine sps ausgeschaltet
 
SPS ausschalten

Eigentlich kenn ich das auch so das die SPS "durchläuft", habe das auch schon mal angesprochen. Außerdem denke ich wird die Karte selbst sich "wegschalten" wenn die CPU aus ist oder die Visualisierung mischt sich mit ein? Das mit OB 58 wusste ich nich! Sorry! :icon_redface:
 
Also ich behaupte mal, das eigentlich der OB85 gemeint sein sollte ... nichtsdestotrotz,
solltest du bevor du dir so viele Gedanken darüber machst, den Diagnosepuffer der CPU auslesen.

Das dauert max. 10 Minuten, und du weißt genau was Sache ist, vor allem WARUM die CPU überhaupt in Stop geht,
bzw. steht da auch welche OB's die CPU versucht hat aufzurufen (was dann die sind welche du einspielen und möglicherweise auswerten musst ...

Mfg
Manuel
 
Diagnosepuffer

Hallo,
den Diagnosepuffer würde ich auch gerne auslesen, aber das ist eine Kundenanlage und ich sitze hier im Support, leider sitzt der an der anderen Leitung auf der selbigen bzw. er ist jetzt nicht der Überprogrammierer.
Ich habe das hier nachgestellt, allerdings mit einer 315 PN/DP bei mir läuft alles wieder an, nach einschalten der CPU. Allerdings wenn ich den DP-Stecker ziehe, an der Karte geht sie in den Stopp und nichts kann sie wieder zum laufen kriegen! Ich muss auf Stop und dann auf run schalten dann läuft Sie wieder an! Da bin ich jetzt schwer verwirrt, da eine 315 2 DP nach aufstecken des DP-Stecker auch sofort wieder anläuft!?:confused: Einstellungen sind jeweils die selben! (Sollausbau ungleich Istausbau; Ansprechverzögerung eingeschaltet). Beim Kunden dürfte aber unsere Karte denn Dienst verweigern durch die Applikation. Am einfachsten wäre hier die CPU einfach laufen zu lassen! Undwenn es seinmuss über USV,
vor allem hängt hier nur 1 Slave am Profibus.

Grüsse aus Bayern
 
Jetzt mach den OB86 (wie schon mehrfach angesprochen) rein und gut is.

Bausteinordner rechte Taste
Neues Objekt einfügen
Organisationsbaustein
Eingabe OB86
Diesen Baustein ohne Änderung in die CPU laden und fertig.
 
Ob 86

Ja okay habe den OB86 reingemacht! Allerdings bei mir Zuhause auf 315 2DP !!!
Nun folgendes bei Sollausbau ungleich Istausbau läuft die CPU weiter bei Ausfall der Station am Profibus (was die 315 PN/DP nicht macht!). Leider kann ich das bei der 315 PN/DP erst am Montag prüfen (@vierlagig). So nun schalte ich mal Sollausbau ungleich Istausbau aus.
Nun wenn der OB86 im Programm ist läuft die CPU bei Verlust der Station weiter aber bei der Wiederkehr der Station bleibt sie stehen (Stop Lampe SF leuchtet). Diagnosepuffer meldet Dezentrale Peripherie Station Wiederkehr :confused: ! Also das beseitigt mein Problem nicht!

Gruss Gerhard
 