Schönen guten Abend,

ich habe folgendes Problem:

Ich setze aktuell in Verbindung mit einer 416-DP CPU einen CP 443-1 ein.
Diesen CP benutze ich aktuell auch um den Online Status der Steuerung und der Bausteine sehen zu können. Aktuell benutze ich unter „PG/PC Schnittstelle“ eine Wireless Netzwerkkarte zur Kommunikation. Wenn ich mit Steuerung verbunden bin, bricht nach einiger zeit (das kann zwischen 20 und 120 Minuten liegen) die Verbindung ab und ich kann mich nicht mehr mit der Steuerung über Ethernet verbinden. Ich habe schon die Mac Adresse zusätzlich in die Hardwarekonfiguration eingetragen. Ohne Erfolg! Nach dem Verbindungabbruch kann ich die Steuerung Problemlos anpingen, was für mich heißt, dass die physikalische Verbindung vorhanden ist. Nach einem Neustart der ganzen Steuerung, durch ausschalten des Netzteiles (nur Neustart des CP reicht nicht), kann die Verbindung wieder aufgebaut werden. Bis der nächste Verbindungsabbruch kommt…. :rolleyes:


Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe im Moment leider keinen Lösungsansatz… :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich setze aktuell in Verbindung mit einer 416-DP CPU einen CP 443-1 ein.
Diesen CP benutze ich aktuell auch um den Online Status der Steuerung und der Bausteine sehen zu können. Aktuell benutze ich unter „PG/PC Schnittstelle“ eine Wireless Netzwerkkarte zur Kommunikation. Wenn ich mit Steuerung verbunden bin, bricht nach einiger zeit (das kann zwischen 20 und 120 Minuten liegen) die Verbindung ab und ich kann mich nicht mehr mit der Steuerung über Ethernet verbinden. Ich habe schon die Mac Adresse zusätzlich in die Hardwarekonfiguration eingetragen. Ohne Erfolg! Nach dem Verbindungabbruch kann ich die Steuerung Problemlos anpingen, was für mich heißt, dass die physikalische Verbindung vorhanden ist. Nach einem Neustart der ganzen Steuerung, durch ausschalten des Netzteiles (nur Neustart des CP reicht nicht), kann die Verbindung wieder aufgebaut werden. Bis der nächste Verbindungsabbruch kommt…. :rolleyes:

Um Welche CPU und welchen CP handelt es sich genau ?(Bestellnummer)

Kannst du noch die Diagnose des CP´s anschauen (nennt sich "Spezial Diagnose") ?

Läuft über den CP noch andere Kommunikation (z.b. zu anderen Steuerungen) ? wenn ja, brechen diese auch ab ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Um Welche CPU und welchen CP handelt es sich genau ?(Bestellnummer)

Kannst du noch die Diagnose des CP´s anschauen (nennt sich "Spezial Diagnose") ?

Läuft über den CP noch andere Kommunikation (z.b. zu anderen Steuerungen) ? wenn ja, brechen diese auch ab ?


Guten morgen,

Also die Bestellnummer des CP ist 6GK7 443-1EX11-0XE0, die Bestellnummer der CPU ist die 6ES7 416-2XN05-0AB0. Ja die Diagnose des CP habe ich mir angesehen. Hier sind Fehlermeldungen bzw. Verbindungsabbrüche vermerkt. Ja diese Steuerung kommuniziert noch mit 12 S7 300er-Steuerungen für jeweils ein Regalbediengerät und 2 anderer baugleicher Steuerungen wie die am Anfang beschriebene.

Ich habe auch mal meine Steuerung vom restlichen Netz isoliert, und habe sogar die Acess Pionts vom Netz genommen. Ohne Erfolg...

Man sieht nichts in der Diagnose, die Verbindung bricht auf einmal und ich komme nicht mehr online... und nach Neustart der Steuerung funktioniert es wieder Das Netz ist ja nicht gestört, das ist ja das... die Steuerung ist weiterhin auch nach dem Abbruch physikalisch erreichbar
:confused::confused::confused::confused::confused:
 
Ja die Diagnose des CP habe ich mir angesehen. Hier sind Fehlermeldungen bzw. Verbindungsabbrüche vermerkt. Ja diese Steuerung kommuniziert noch mit 12 S7 300er-Steuerungen für jeweils ein Regalbediengerät und 2 anderer baugleicher Steuerungen wie die am Anfang beschriebene.

Und brechen diese 12 Verbindungen auch zur gleichen Zeit ab ? wenn dies nicht so ist und die Spezial Diagnose nach dem Verbindungsabruch noch geht, wird das Problem wohl eher bei der CPU zu suchen sein, siehe Beitrag von Rainer
Von Zeit zu Zeit mal Baugruppenzustand / Kommunikation die Verbindungszahl prüfen. Ändert sich hier etwas? Wieviele reservierte Verbindungen sind jeweils eingetragen?

Besonders auf die "PG-Verbindungen" schauen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für einen Ethernet Koppler benutzt du und auf wie viele DP`s greifst du gleichzeitig zu?

Die meisten Koppler können nur gleichzeitig 12 DP`s und verweigern dann den Dienst. Einige auch nur 5 Ethernet Teilnehmer.

Die CPU muss danach wieder komplett hoch fahren.
 
Was für einen Ethernet Koppler benutzt du und auf wie viele DP`s greifst du gleichzeitig zu?

Die meisten Koppler können nur gleichzeitig 12 DP`s und verweigern dann den Dienst. Einige auch nur 5 Ethernet Teilnehmer.

Maxi, das check ich grad nicht was du damit meinst :confused::confused::confused:

EDIT: Und scheinbar bin ich nicht der einzige, der da nicht durchsteigt :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für einen Ethernet Koppler benutzt du und auf wie viele DP`s greifst du gleichzeitig zu?

Die meisten Koppler können nur gleichzeitig 12 DP`s und verweigern dann den Dienst. Einige auch nur 5 Ethernet Teilnehmer.

Die CPU muss danach wieder komplett hoch fahren.


Guten morgen Maxi,

ist das tatsächlich so, dass dieser CP nur 12 Verbindungen zulässt? Das wäre eine Erklärung ! Das ist der einzige Unterschied zu den baugleichen anderen 416er Steurungen, wovon es noch 2 weitere gibt, dass die 2 anderen nicht noch Verbindungen zu den den 12 AKL's aufbauen müssen, die von kleinen 300er Kompaktsteuerungen gesteuert werden, aufbauen müssen! Allerdings besteht die physikalsche Verbindung zu den AKL's noch nicht! Die Verbindungen sind nur schonmal eingerichtet in NetPro

lg robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal ein ähnliches Problem!
Habe zwei 416er CPUs mit CP443-1 Ethernet und zwei PCs für Visualisierung an einem Ethernet-Netzwerk.
Wenn ich mit dem PG über Ethernet auf eine der CPUs zugegriffen habe, wurde die Verbindungen zur Visu unterbrochen.

Ursache: Ich hatte bei den CP443-1 Schnittstelleneigenschaften zweimal die selbe Mac-Adresse vergeben (Default Einstellung)
 
Zurück