IP-Adresse ändern auf 315-2 PN/DP

Harry

Level-1
Beiträge
76
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe schon einige dieser CPU's verbaut und hatte nie Probleme beim ändern der IP-Adresse.
Nur diesmal weigert sich die CPU, eine andere IP-Adresse anzunehmen.
Auch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung wird nicht durchgeführt.

In beiden Fällen erscheint die Fehlermeldung

"Ethernet Teilnehmer bearbeiten 4502:529"
"Die Funktion konnte nicht ausgeführt werden"


Online Kommunikation und Verbindung mit RT funktioniert jedoch alles bestens.

Hat jemand einen Tip?

Danke

Harry
 
Habe ich noch nie gehabt.
Worüber greift Du denn auf die CPU zu ?

Es könnte sein , das man das vieleicht nicht ändern kann, wenn schon eine Verbindung vorhanden ist.
Geh mal über MPI/DP und zieh das Ethernetkabel ab, vieleicht hilft das.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harry.

Wenn der CPU schon ein IP Adresse hat, kann man nicht mehr der STEP7 Funktion assign Edit Ethernet Node verwenden.(Was diese Funktion heisst auf ein deutsches STEP7 weiss ich nicht). Verwendest Du diese Funktion ?

Aber man kann von der HW Konfig aus ein neue HW Konfiguration laden inklusiv ein neue IP Adresse.
 
jabba:
Der Zugriff auf die CPU geschieht über Ethernet.
MPI-Adapter habe ich keinen.


JesperMP:
Ich versuchte die Adresse über "Zielsysteme"- "Ethernet Teilnehmer" zu ändern. Die Funktion assign Edit Ethernet Node sagt mir gar nichts.
Beim Durchsuchen nach der MAC-Adresse wird die CPU sofort gefunden und als Adresse wird 192.168.0.100 erkannt.
Ich möchte dies nun in 192.168.1.100 ändern.
Versuchsweise habe ich auch 192.168.0.101 versucht. Auch das führt zu dieser Fehlermeldung.
Wo ist denn die IP-Adresse in der HW-Konfiguration definiert?
(Die HW-Konfiguration zur CPU übertragen funktioniert nämlich problemlos)
 
Ich kenne das Problem, bisher habe ich dann immer die HW Konfig neu geladen.

Die IP Adresse findest du wenn du in der HW-Konifg auf PN klickst (Sollte irgendwo unter CPU stehen).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der HW Konfig ist der CPU in "slot" 2.
Darunter gibt is X1 MPI/DP Schnittstelle, und X2 PN Schnittstelle.

Ich glaube die Funktion "Zielsysteme"- "Ethernet Teilnehmer" (= Edit Ethernet Node) ist für Projekte mit PN IO Teilnehmer gemeint.
 
Ändern der IP-Adresse in der HW-Konfiguration (CPU -> PN-IO -> Objekteigenaschaften -> Eigenschaften) und anschliessendes übertragen der HW-Konfiguration brachte den gewünschten Erfolg!

Danke Euch!
 
Zurück
Oben