    wir haben einige sehr umfangreiche Konfigurationen mit mehreren ET200S Stationen (bis zu ca. 30 Stück) mit je 10-25 I/O Modulen, welche wir häufig verwenden.
    Nun möchten wird die alle auf den aktuellen Stand bringen, also die Module mit dem neuesten Ausgabestand.
    Die einzelnen I/O Module geht ja, einfach "drüberschieben".
    Das Problem sind aber die Koppler selbst, also die IM151-1, die kann man nicht einfach austauschen gegen solche mit einem neueren Ausgabestand.
    Gibts da nicht trotzdem eine Möglichkeit, um nicht alle Stationen neu "aufbauen" zu müssen? Wäre nämlich eine "Schweinearbeit"

    thanx + gruss, o.s.t.

    P.S. Step7 V5.4 SP3.1
    Zitieren Zitieren Step7-Manager - HW-Konfigurator - ET200S Stationen editieren  

  2. #2
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Setze mal einen Rechtsklick auf die Baugruppe, dann gehe auf "Objekt tauschen". Dort sollten dann die möglichen Tauschgeräte auftauchen.

    griele Füße dtsclipper
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  3. #3
    Avatar von o.s.t.
    o.s.t. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Setze mal einen Rechtsklick auf die Baugruppe, dann gehe auf "Objekt tauschen". Dort sollten dann die möglichen Tauschgeräte auftauchen....
    Danke für den Tipp (hätte auch selbst draufkommen sollen....)
    Leider kann ich so nur gegen Koppler mit älterem Ausgabestand tauschen und nicht mit neueren

    o.s.t.

  4. #4
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Sind die neuen im Katalog ?
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  5. #5
    Avatar von o.s.t.
    o.s.t. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Sind die neuen im Katalog ?
    definitiv JA

    o.s.t.

  6. #6
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Anderer Tip:

    In der Tabellenansicht des PB-Netzes die neue Baugruppe pr Drag&Drop über die Alte bügeln. Wenn schon eine Neuere drin ist meckert HW-Konfig, ansonsten übernimmt er.

    Wenn im Katalog eine ET200S Baugruppe markiert wird zeigt es in der Tabelle an welche bereits verwendeten durch diesen ersetzt werden können.

    dtsclipper
    Geändert von dtsclipper (24.02.2009 um 10:30 Uhr) Grund: Zusatz
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  7. #7
    Avatar von o.s.t.
    o.s.t. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Anderer Tip:

    In der Tabellenansicht des PB-Netzes die neue Baugruppe pr Drag&Drop über die Alte bügeln. Wenn schon eine Neuere drin ist meckert HW-Konfig, ansonsten übernimmt er.

    Wenn im Katalog eine ET200S Baugruppe markiert wird zeigt es in der Tabelle an welche bereits verwendeten durch diesen ersetzt werden können.
    Status Quo: nur ältere "gehen" (Objekte in der Tabelle werden grün), schlussendlich geht es aber doch nicht (zu breit....)

    o.s.t.

  8. #8
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    teilweise kann man nicht tauschen. Da kommt ne Meldung "Der Steckplatz ist bereits belegt oder die Baugruppe ist zu breit". Da kannste Station exportieren (leserlich), löschst im HW-Manager die betreffenden Baugruppen, öffnest die cfg-Datei mit Notepad und machst Suchen/Ersetzen zb "6ES7 151-1AA03-0AB0" -> "6ES7 151-1AA04-0AB0", speicherst und importierst. Mit paar Fehlermeldungen haste die neuen Module drin. Anschliessend nochmal alles kontrollieren.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Tausch  

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    o.s.t. (24.02.2009)

  10. #9
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Direkt geht es nur bei bestimmten Baugruppen - die 1AA02 läßt sich gegen die 1AA05 tauschen, die 1AA03 dagegen nur gegen ältere Modelle.
    Allerdings konnte ich aus eine 1AA03 über eine 1AA02 dann doch eine 1AA05 machen...

    dubios, dubios...

    dtsclipper
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  11. #10
    Avatar von o.s.t.
    o.s.t. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    ....Da kannste Station exportieren (leserlich), löschst im HW-Manager die betreffenden Baugruppen, öffnest die cfg-Datei mit Notepad und machst Suchen/Ersetzen zb "6ES7 151-1AA03-0AB0" -> "6ES7 151-1AA04-0AB0", speicherst und importierst. Mit paar Fehlermeldungen haste die neuen Module drin. Anschliessend nochmal alles kontrollieren.....
    DANKE, das war die Lösung

    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    ....dubios, dubios...
    ...kann man wohl sagen

    thanx an euch alle, o.s.t.

    keep on rockin'

Ähnliche Themen

  1. Step7 Simatic Manager
    Von Rollroll im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 12:17
  2. Step7 Manager Starteinstellung gesucht
    Von o.s.t. im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 20:55
  3. Step7-Manager
    Von Ralle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 10:00
  4. License Manager Service Step7 SP3
    Von Hamlet im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 17:18
  5. WinCC /s7-2xx und Einbindung im Step7 Manager
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 23:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •