Analogeingang auswerten

mstraus0

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgendes Problem: Ich soll eine Entfernungsmessung mit einem Lasersensor über 6m realisiern, Der Sensor hat einen Analogausgang den ich mit der SPS 313C einlese und dann auf einem OP darstellen muss, Problem ist das mein Analogeingangsstrom in der 3 Kommastelle etwas flattert, ich habe zum Beispiel bei 0mm 4,00XmA Ausgangstrom die Stelle x schwankt dann zwischen 2und9. Dadurch schwankt auch ständig mein PEW, es sollte ja normal den konstanten wert von 0 Digits haben, durch die Schwankungen der 3 Komastelle vom Stromausgang schwankt aber auch mein PEW von 0-144 z.B. Das wiederum wirkt sich dann auch sofort auf meine Anzeige im OP aus. Sprich mein aktuelles maß ist normalerweise 0mm springt aber ständig auf diverse andere Werte. Gibts dafür eine Lösung das raus zu filtern das nur z.B. 4.0ma eingelesen werden können.
 
Messung

Hi,
also bei 6m und PEW Wert 0..27648 sind es pro mm 4,6 Digits, wenn dein
PEW Wert so auf 0..144 flattert, ist das :rolleyes: nicht so genau..

1) probieren mit den Filter der AI Karte(Kanäle HW Konfig)
2) erst den PEW normieren, und dann bis gewisse Nachkommastellen abschneiden.

V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Filtern oder Glätten

1. Hardwarekonfig
2. Software (Mittelwertbildung über x Werte)

Mit was für einer Auflösung arbeitet dein AI?

6 Meter bei ich nehme mal an 14Bit kann man da noch drei Nachkommastellen setzten??? Berechne dir mal die Auflösung...
 
mittelwertbidung -->wert einlesen und in MW oder DB speichern.z.b 5 werte
dann die summe der werte durch die anzahl(5) der werte dividieren und du hast einen mittelwert. Zyklus beachten!!
 
Zurück
Oben