Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24

Thema: 100U/CPU103 Wie Uhr verarbeiten?

  1. #11
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo lowbit,

    Du hast ein Leerzeichen zuviel bei MW102. Bei Dir steht MW10 2.

    Grüße
    Gebs

  2. #12
    Registriert seit
    23.02.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    wie 10 2 ?


    meinst du :

    0054 :KC = ' 100 ; CLP: STW MW10'
    0060 :KC = '2 CLK DB5 DW0 '

    Da habe ich nix geändert !
    bzw. so sieht die Jungfräuliche aus :

    0054 :KC = ' 100 ; #CLP: STW MW10'
    0060 :KC = '2 CLK DB5 DW0 '

    Gruß

    Meine SPS : Siemens S5-95u
    2x 6ES5 482-8MA13
    1x 6ES5 464-8ME11
    Zitieren Zitieren hmmm  

  3. #13
    Registriert seit
    23.02.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    habe jetzt mal die uhrzeit nicht geändert !
    nur die # gelöscht !

    Jetzt meldet er 1106

    11 = Patz im DB reicht nicht auf
    06 = CLP: Clock Parameter (uhr)

    Meine SPS : Siemens S5-95u
    2x 6ES5 482-8MA13
    1x 6ES5 464-8ME11

  4. #14
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von lowbit Beitrag anzeigen
    nur die # gelöscht !
    gelöscht, oder mit Leerzeichen überschrieben?
    siehe auch:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18689142

    Grüße
    Gebs

  5. #15
    Registriert seit
    23.02.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe jetzt mal urgelöscht !

    db1 nur die # mit Leerzeichen überschrieben und lasse mir die Parametrierfehler ab MW2 anzeigen !

    Jetzt steht da 1106

    11 = Patz im DB reicht nicht aus
    06 = CLP: Clock Parameter (uhr)

    meint er die DB05 ?

    Gruß

    Meine SPS : Siemens S5-95u
    2x 6ES5 482-8MA13
    1x 6ES5 464-8ME11

  6. #16
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.708
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hast du denn den DB5 angelegt (richtige Größe) und in die SPS übertragen ?

  7. #17
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Leider hab' ich keine Doku in der die Fehlermeldungen stehen, aber ich vermute mal,
    dass der DB 5 gemeint ist. Wie lang ist er denn bei Dir? verlänger ihn doch einfach mal.

    Grüße
    Gebs

  8. #18
    Registriert seit
    23.02.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    könnte schon möglich sein, daß ich mit dem ein Problem habe !
    weiß nicht genau wie ich mit meiner sps software eine DB anlege !

    Habe einen neuen Baustein erstellt und ihn db5 genannt !

    die spalten nennen sich dann automatisch:

    DW 0 :


    meinst du einfach noch weiter zeilen einfügen ?

    Dann kommt immer noch ein " DW 0 : " dabei.
    Geändert von lowbit (25.02.2009 um 17:11 Uhr)

    Meine SPS : Siemens S5-95u
    2x 6ES5 482-8MA13
    1x 6ES5 464-8ME11

  9. #19
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Also, der DB5 muss min. 22 DW lang sein, wenn er kürzer ist, dann ein paar Zeilen einfügen.

    Grüße
    Gebs

  10. #20
    Registriert seit
    23.02.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    könnte schon möglich sein, daß ich mit dem ein Problem habe !
    weiß nicht genau wie ich mit meiner sps software eine DB anlege !

    Habe einen neuen Baustein erstellt und ihn db5 genannt !

    die spalten nennen sich dann automatisch:

    DW 0 :


    meinst du einfach noch weiter zeilen einfügen ?

    Dann kommt immer noch ein " DW 0 : " dabei.

    Meine SPS : Siemens S5-95u
    2x 6ES5 482-8MA13
    1x 6ES5 464-8ME11

Ähnliche Themen

  1. S5-100U CPU103 an OP7
    Von Industrieservic im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 00:02
  2. S5-100u Cpu103 Hilfe!!!!
    Von Sören im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 08:42
  3. Bezug von S5/100U-CPU103
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 15:07
  4. OP7 an S5-100U / CPU103
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 22:39
  5. Anschluß OP7 an S5-100U / CPU103
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 15:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •