Hallo,

kann ich den Messumformer(Profibus PA) von ABB an die CPU 314c 2DP anschliesen?
Für den Messumfoemer habe ich eine GSD Datei. Wie kann ich denn dann den Messbereich,etc. verändern oder geht das gar nicht?

mfg
fra226
 
Hallo,
da du die Gsd Datei hast kannst Du natürlich den Meßumformer anschließen. Im Handbuch des Meßumformers müßte auch beschrieben sein wie Du den Umformer ansprichst, und wenn ABB großzügig war haben sie auf Ihrer Homepage sogar ein S7 Beispielprojekt.

MfG
dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die GSD-DAtei ist für die Kommunikation mit dem ProfiBus, hat aber nichts mit der Einstellung des Messbereiches zu tun. Die Parametierung erfolgt in der Regel mit einem anderem Tool z.B. PDM oder direkt am Messumformer.
Es gibt eventuell die Möglichkeit die Einstellung über die S7 zu machen dazu würde die das Handbuch studieren oder den Telefonjoker ziehen und beim Support von ABB anrufen.
 
ich glaube die Frage war ob ein Profibus PA Slave an einer DP Schnittstelle betrieben werden kann. Ich glaube mal nicht direkt.
 
Stimmt
Wer lesen kann ist klar im Vorteil und dann das ganze noch verstehen und dass ohne Kaffee ......

Ein DP Gerät kann nicht an einem PA betrieben werden. DP basiert auf RS485 und PA nicht.
Daher ist ein DP/PA Wandler erforderlich. Blaue Leitung für PA..
 
Hallo,

PA = PROFIBUS PA (PA für Prozess Automation),
erweiterter PROFIBUS DP um die eigensichere Übertragungstechnik entsprechend der internationelen Norm IEC 61158-2.
(frei nach Siemens Katalog IK PI. 205 S. 5/3)

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also Profibus PA ist für die Prozesstechnik. Der Profibus PA versorgt den Messumformer mit Strom und DAten über eine 2 Draht Leitung.

Er kann eigensicher aufgebaut werden, muss aber nicht.
 
Aha, und welches Gerät stellt den dann zur Verfügung?
Gibts da sowas wie ne CP oder so?
Haben bei uns ja einige Anlagen,aber davon hör ich jetzt zum ersten mal.
Wo sind die Vorteile? :roll:


bzw. sollten wir erstmal fra226 fertig helfen bzw. ihr :lol: :lol:
 
Welche Geräte:
z.B. Druck-, Tempmessumformer von Siemens, Abb, E+H usw.

Einen CP gibt es glaube ich nicht, aber es gibt DP/PA Links z.B. von Siemens.

Vorteile:
Das Protokoll ist genormt und somit lassen sich "genaue" Ferndiagnosen durchführen und Parameteränderungen (Messbereich) Dämpfungen bei MID Zählerreseten usw. durchführen.

Für Temp- und Druck MU ist in der Regel KEINE zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich, d.h. nur das Buskabel und gut.
 
Zurück