    Guten Morgen erstmal

    ich habe da eine Frage an die Profis und zwar :
    kann man die Meldetexte, die durch den Alarm_8P Baustein an die Visu gegeben werden, festlegen in einer SCL-Quelle?

    Ich benutze PCS7 v7.0 und WinCC 6.2

    Ich hoffe mir kann da jemand helfen

    MfG Shino
    Zitieren Zitieren Meldetexte in SCL Quelle festlegen  

  2. #2
    Registriert seit
    10.09.2007
    Beiträge
    103
    Danke
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    für was benötigst Du denn soetwas wenn ich Fragen darf.

    Zuallererst sei gesagt das diese Vorgehensweise nicht PCS7 konform ist.
    Desweiteren leitet sich der Meldetext ja vom Block_Comment ab, oder meinst Du den MeldeBegleitwert?

    Beste Grüße
    Zitieren Zitieren Hallo  

  3. #3
    Shino ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.01.2009
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    danke für deine antwort

    habe schon die lösung auf meine frage gefunden^^

    Ich wünsche dir noch einen schönen Tag

    MfG Shino

  4. #4
    Registriert seit
    10.09.2007
    Beiträge
    103
    Danke
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hi,

    super, acuh wenn wir Dir nicht helfen konnten. Aber sei doch bitte so freundlich und poste mal Dein Ergebniss für die anderen User hier, die evtl. das selbe Problem haben!

    Danke und noch einen schönen Tag!

  5. #5
    Shino ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.01.2009
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    oh sorry das hole ich mal kurz schnell nach.

    Und zwar habe ich einen Funktionsbaustein in SCL geschrieben und für die Meldungen ein ALARM_8P eingebunden.

    Dafür habe ich dann ein Bausteinsymbol programmiert.

    Dort werden dann auch die Meldungen angezeigt mit dem dazu gehörigen Text. Den Text kann man im CFC Plan eingeben unter( Rechtsklick auf den FB => Objekteigenschaften und dort unter Meldungen).

    Das Problem dabei ist, dass wenn man den FB wieder neu in den CFC-Plan reinzieht die erstellten Texte weg sind.

    Deswegen sollte man die Meldetext im Simatic Manager unter Bausteine => dann den FB auswählen => Rechtsklick auf den FB => Spizielle Objekteigenschaften => Meldung eingeben. Dort kann man Häckchen setzen und somit bleiben die Meldetexte fest im FB stehen.

    Ich hoffe das hilft irgendwem irgendwann mal.

    MfG Shino

Ähnliche Themen

  1. Datenbereich für FC festlegen...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:43
  2. Reihenfolge der Variablen im DB festlegen
    Von Franky08 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 10:41
  3. MP 377 Globale Tasten festlegen
    Von wachsi im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 12:18
  4. DB Anfangswert festlegen
    Von Anonymous im Forum Simatic