ET200S nicht eingebunden :-(

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und die projektierte ET200S kompakt mit der entsprechenden Siemens Bestell.-Nr. ist auch die, die du vor dir aufm Tisch hast? Nicht das du noch mit der falschen GSD-Datei arbeitest.
Ist die Et200S genauso bestückt wie sie in der HW-Konfig zu sehen ist?

Gruß


Auf die Antworten bin ich auch gespannt =)

adressierung sieht richtig aus ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Au weia

du hast die falsche Adresse.
Eingstellt ist bei dir die Adresse 7
Bitte nur die ersten beiden auf 1 setzen
Du hast acht DIL-Schalter, davon die ersten beiden auf 1 setzen
 
Die GSD ist das was du in der HW-Konfig als ET200S projektiert hast.
Rechte Maus click zeigt die dann oben links den Namen der GSD-Datei an.
Meistens SIEMxxx.GSD oder .GSG.

Einmal mit Profis zusammenarbeiten:sm18:
 
Die GSD ist das was du in der HW-Konfig als ET200S projektiert hast.
Rechte Maus click zeigt die dann oben links den Namen der GSD-Datei an.
Meistens SIEMxxx.GSD oder .GSG.

Einmal mit Profis zusammenarbeiten:sm18:

Hab gerade nochmal die GSD neu installiert. Doch angezeigt bekomm ich diese nirgends
 
Jo stimmt, ist hier anders

egal, wenn du dir sicher bist das das die richtige ET200S aus dem HW-Katalog ist dann ok.

Was macht die Adresse, nehm mal eine die eindeutig einzustellen ist
z.B 4,8,16,32,64 da braucht man nur ein DIL Schalter umlegen, ist schnell zu testen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An dem ersten Dip Schalter steht ja nichts dran, ausser ON / OFF wofür ist der?

Ab dem 2. steht dann rechts daneben 1,2,4,8,16,32 und 64
Hab quasi 7 DIP für die Adresse und einen Dip für ???
 
Oh fuck,

der erste ist dummy und mus auf off stehen, ab dann beginnt die Zählung.
Siehe Anhang
 

Anhänge

  • et200s_operating_instructions_de-DE_de-DE.pdf
    64 KB · Aufrufe: 7
Den Ersten auf 0 ... also auf OFF lassen ( der ist für irgendwelche Anbaumodule )

und die nächsten beiden auf ON stellen also an dem die steht und dan dem die zwei steht
 
Wenn du die DIL Schalterstellung änderst, erst Spannungslos machen, dann ändern und dann wieder einschalten, sonst übernimmt die ET200 das nicht.
 
Jo, dann läuft der Bus ja schon mal.
Bitte mal den Diag-Puffer der CPU auslesen und nach Fehler suchen.
Oder besser mal Speichern und hier als txt.-Datei reinstellen.
 
Gut ...

- Hardwarekonfig richtig ??
- Programm richtig ??

lade doch einfach mal nur nen ob und nen fc in dem du ein ganzs kleines prog. zb um ne lampe anzusteuern hast.

wenn du das überträgst guck doch mal ob der SF weg geht ...

dann liegts am prog.
 