Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: S95U richtig urlöschen

  1. #1
    Registriert seit
    25.04.2008
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wie löscht man die S95U richtig komplett (urlöschen) ohne PG ?
    Ich hatte schon mehrmals den Fall, daß ich einen neuen Eprom einsetzen wollte und das urlöschen nur vom PG aus klappte. Der Eprom wurde auch richtig angenommen und das Prg. davon geladen.
    Es muß doch auch ohne PG richtig gehen, wenn ich einem Kunden den Eprom nur zuschicke, ginge das ja sonst nur, wenn er eauch ein PG hätte.
    Ich machhe sicher irgendwas falsch ?!?

    mfg huggy
    Zitieren Zitieren S95U richtig urlöschen  

  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.242
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    S5-95U urlöschen:
    Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
    Batterie entnehmen
    EIN-/AUS-Schalter auf ”0” stellen
    EIN-/AUS-Schalter auf ”1” bringen
    Batterie einlegen
    So steht´s im Handbuch.

    Grüße von HaDi

  3. #3
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    @ HaDi
    ja so stehts geschrieben.

    ABER auch mir ist es schon passiert, daß danach nix gelöscht war.
    Keine Ahnung warum. Ich habe auch schon dieses "Doppeldrücken" wie für die 115U probiert aber nix war. Entweder geht es beim ersten mal oder das PG musste ran.

    Passiert aber zum Glück immer seltener - weil aussterbende Generation.

    peter(R)

  4. #4
    huggy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.04.2008
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    vielen Dank !!!
    Kann man das Handbuch irgendwo runterladen ?
    mfg huggy
    Zitieren Zitieren S95U Handbuch  

  5. #5
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.242
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Hier gibt´s das Handbuch.

    Grüße von HaDi

  6. #6
    huggy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.04.2008
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank,

    werde es beim nächsten Mal so probieren !!!!!!!

    mfg huggy

    Zitieren Zitieren Dankeeee  

Ähnliche Themen

  1. Analogwertverarbeitung mit S95U
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 14:18
  2. Absturz S95U
    Von crislll im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 10:09
  3. S95U verbinden mit welcher S7??
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 13:16
  4. S95U-Adapter gesucht
    Von Ralle im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 14:58
  5. Sinec L2 - S95U
    Von Winnie im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 19:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •