    eine lösung

    Code:
           L     W#16#7FFF              // Grenzwertpruefung: Bei falscher 
           L     #EIN                        // Verdrahtung oder Drahtbruch
           <>I                                // meldet die Karte den Wert 7FFF
           SPB   OK
           L     500                         // Fuehlerbruch setzt IW = 500 Grad
           SPA   AUS
    OK:   L     10
           /I    
    AUS: T     #AUS
    so ähnlich könnte das aussehen
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  2. #12
    Registriert seit
    27.02.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Manchmal zeigen Analogbaugruppen bei Drahtbruch auch 0x8000 an.

    Beispiel:
    Du hast eine AI Baugruppe und die Drahtbruchdiagnose deaktiviert. Nun tritt ein Drahtbruch auf, wird von der Hardware/Software erkannt, ist aber wie gesagt nicht freigegeben.
    Um den Benutzer zu vermitteln, dass ein Fehler ist, wird stattdessen 0x8000 ausgegeben, als ob ein Unterlauf stattfinden würde.

  3. #13
    Registriert seit
    15.10.2005
    Ort
    49586 Neuenkirchen
    Beiträge
    329
    Danke
    30
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich kenne zwar deine HW nicht und arbeite auch nicht mit Thermoelemente aber ich kann die Drahtbruchkontrolle noch mal erklären. Siehe meine Anlage sowie den dazu gehörigen Link:

    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    SG Farinin

Ähnliche Themen

  1. Wie Drahtbruch erkennen
    Von bqstony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 19:46
  2. Drahtbruch Analogeingang S7-200
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 20:19
  3. DI auf Drahtbruch überwachen
    Von Rommani im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:57
  4. drahtbruch analoggeber ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 20:05
  5. Drahtbruch-Sicherheit
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 09:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •