Simocode als Profibus Slave auslesen ?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi !

Wir möchten gerne eine Reihe von Simocodes per Profibus DP auslesen und auch ein/ausschalten können. Lässt sich das realisieren, dass man per Profibusteilnehmernummer und Basisadresse so etwas machen kann ?

Wäre schön, wenn sich da mal jemand zu äussern könnte.

Hab im Moment den SFC58 und 59 im Auge, weiss aber nicht genau, ob das nur für DP-V1 gedacht ist, oder auch mit DP funktioniert...
 
Hallo,

ein bischen was kann ich zu Deinem Problem sagen.

Also die SFC 58 und 59 dienen zum schreiben und lesen von Datensätzen. Auch bei Baugruppen die nach dem "alten" PROFIBUS-Standard betrieben werden. (Für DP-V1 gibt es SFB's die die entsprechende Funktionalität übernehmen). Laufen tut das Ganze dann über die Basisadresse des DP-Slaves.

Leider kann ich aber nix drüber sagen, welche "Funktionalität" man mit Hilfe dieser "Datensätze" bei Simocodes nutzen kann. :-(
Verweise an der Stelle einfach man an das entsprechende Handbuch.

Kann mir aber auch gut vorstellen, dass da andere im Forum mehr dazu wissen.

Viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems

ulkula
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Simocode

Hallo

Ich setze die Simocode DP ein um den aktuellen Motorstrom von Motoren grösser 7,5KW über Bus auszulesen.
Das ganze mach ich mit

L PEW xz
T DBxy.dbwxy

Ich denke man kann auch mit
L xy
T PAW

auf den Simocode über Bus schreiben, wenn man das Teil mit WinSimocode DP parametriert hat

Gruss
uz
 
Zurück