Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: S5 Code richtig verstehen

  1. #11
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Aber schöner Code ist das nicht, würde ich mal sagen, ein BEA wäre an dieser Stelle absolut eindeutig gewesen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    netzwerke wirken nicht VKE-begrenzend
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Werner81 (03.03.2009)

  4. #13
    Registriert seit
    18.01.2008
    Beiträge
    40
    Danke
    7
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Schande über mich!

    @Vierlagig
    Ja, stimmt es kann nur nicht über Netzwerkgrenzen gesprungen werden!

  5. #14
    Werner81 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja sauberst Danke für die Hilfe. Jetzt muß ich das erstmal durch den Kopf gehen lassen

  6. #15
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Werner81 Beitrag anzeigen
    Ich glaub ich hab die stelle gefunden in der das VKE gesetzt wird und zwar findet ein paar netzwerke vorher ein vergleich statt zwischen zwei int zahlen mit bool ergebnis. und danach gibt es für mich keine ersichtliche stelle wo das vke zurück gestzt wird.
    allerdings wie gesagt in einem andren netzwerk
    Ne oder? Das würde ich nochmal überdenken.

    Noch mal, das gilt auch schon für Step5, SPB ist VKE-begrenzend, das VKE wird danach immer auf 1 gesetzt!
    Geändert von Ralle (03.03.2009 um 11:53 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Werner81 (03.03.2009)

  8. #16
    Werner81 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja hast recht ich hab das jetzt auch mal ausprobiert und nun funktionierts, mich hatte nur diese UW funktion verwirrt, aber ich denk mal da hat wer am programm ne änderung vorgenommen ohne den alten kram zu entfernen.
    Aber danke noch mal, mich überracht es immer wieder wie schnell man hier hilfe bekommt!
    Schön Gruß Werner

Ähnliche Themen

  1. OB100 verstehen
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 17:19
  2. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  3. AWL-Anweisung verstehen
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 08:51
  4. Hilfe zum verstehen einer SCL Quelle
    Von Lobo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 17:02
  5. AWL-code
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •