Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 26

Thema: Cp 343-5

  1. #1
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja ja ich weiss ich schon wieder!

    Hallo ich habe hier eine 343-5 CP mit einer CPU 315 PN/DP projektiert!
    Nun kann ich aber bei der CP keine Slaves einfügen in der Netzansicht!
    Warum den det dette ??? Ist aber als Profibus konfiguriert! Ist ja auch eine! Was mach ich da wieder falsch???
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Cp 343-5  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hi gertl

    steht dein CP auf vernetzt? Ist er Master?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Dp  

  3. #3
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Hier wäre ein Screenshot vllt. extrem hilfreich...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    CP343 ist FMS du brauchst den CP342-5

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Cp  

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    röhrengertl (03.03.2009)

  6. #5
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Kleiner Tippfehler Screenshot folgt gleich! Halt nein ist doch eine 343-2 macht die kein Profibus ?
    Komm hier ganz durcheinander! Wird wohl Zeit das Feierabend wird!
    Geändert von röhrengertl (03.03.2009 um 16:08 Uhr)
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Sorry ist 342-5 also Profibus  

  7. #6
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    So hier kommt der Screenshot! Die drei "verwaisten Knaben" hatte ich vorher an der CPU auf DP, da ich aber die MPI-Schnittstelle brauche, dachte ich ich bau mir diese CP ein, aber nix geht!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Screenshot  

  8. #7
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Was hast du denn nun drin?

    CP343-5
    CP342-5 Du brauchst diese CP
    CP343-2
    Geändert von Ralle (03.03.2009 um 16:29 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #8
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    440
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hi,

    eben du hast ja doch ne CP343-5 und warum tummelst du dich in Netpro rum, geschieht die Projektierung und Anbindung der Slave nicht im HW-Konfig?

  10. #9
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Cool

    In der HW-Konfig sieht es genauso aus! Kann ich jetzt das realisieren mit der CP 343-5 ? Hab mich da das letzte mal schon mit einer CP rumgeärgert! Irgend was finde ich immer um es falsch zu machen!
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren HW-Konfig ?  

  11. #10
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die kann nur FMS-Protokoll, das werden die Slaves nicht können. Für normalen Profibus-DP muß es die CP342-5 sein.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •