KAn mir Jemand Sagen was das ist???

EnemyNr1

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kollegen, jetzt bin ich auf eine unbekante Funktion gestossen. Also meine Frage was ist das:
( CPU 315 2dp, ProfiBus--> 4 * ET200xx)

Im OB1 ganz am Afang:

NW1:
L #TEMP7
T "ArbeitsDB".STAT39 (int)
L #TEMP8
T "ArbeitsDB".STAT40 (int)
Nw2:
UC FBxx
UC FBxx
UC FBxx

Das wars!!!!

was bedeutet das oben mit L Temp ?????
Diese temporere Variable wird im OB1 nicht zugewiesen!
OB1 Hat nur 2 Nezwerke.

Wenn ich in Onlineansicht bin hat #TEMP7=4 dec
und #TEMP8 = 11 dec :shock::shock::shock::shock:

Ich hoffe, daß Ihr mir helfen könnt.
 
Das sind die Lokaldaten des OB 1!

Müsste sich um die letzte Laufzeit des OB1 (des Programmes) handeln(Temp 7).

Temp 8 sollte die minimale Laufzeit des OB1 sein!

Jeweils in ms!
 

Anhänge

  • screenshot.jpg
    screenshot.jpg
    96,5 KB · Aufrufe: 51
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lokalvariable

Hallo,

also ich würde sagen, dass das lokale temporäre variable sind, wie man sie praktisch in fast jedem Baustein definieren kann.
Im OB1 sind standardmäßig lokalvariable definiert, die der Anwender auch umbenennen kann(dort steht z.B. Zykluszeit usw.).
Am besten schaust Du mal in den Deklarationsbereich deines OB1.

Ein Blick in die Online Hilfe zu Step7 hilft dann weiter.

Gruss von quax
 
Zurück