Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: KAn mir Jemand Sagen was das ist???

  1. #1
    Registriert seit
    17.11.2008
    Beiträge
    28
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo kollegen, jetzt bin ich auf eine unbekante Funktion gestossen. Also meine Frage was ist das:
    ( CPU 315 2dp, ProfiBus--> 4 * ET200xx)

    Im OB1 ganz am Afang:

    NW1:
    L #TEMP7
    T "ArbeitsDB".STAT39 (int)
    L #TEMP8
    T "ArbeitsDB".STAT40 (int)
    Nw2:
    UC FBxx
    UC FBxx
    UC FBxx

    Das wars!!!!

    was bedeutet das oben mit L Temp ?????
    Diese temporere Variable wird im OB1 nicht zugewiesen!
    OB1 Hat nur 2 Nezwerke.

    Wenn ich in Onlineansicht bin hat #TEMP7=4 dec
    und #TEMP8 = 11 dec

    Ich hoffe, daß Ihr mir helfen könnt.
    Zitieren Zitieren KAn mir Jemand Sagen was das ist???  

  2. #2
    Registriert seit
    18.01.2008
    Beiträge
    40
    Danke
    7
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Das sind die Lokaldaten des OB 1!

    Müsste sich um die letzte Laufzeit des OB1 (des Programmes) handeln(Temp 7).

    Temp 8 sollte die minimale Laufzeit des OB1 sein!

    Jeweils in ms!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von schoeneberg (04.03.2009 um 14:30 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    10.02.2009
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    also ich würde sagen, dass das lokale temporäre variable sind, wie man sie praktisch in fast jedem Baustein definieren kann.
    Im OB1 sind standardmäßig lokalvariable definiert, die der Anwender auch umbenennen kann(dort steht z.B. Zykluszeit usw.).
    Am besten schaust Du mal in den Deklarationsbereich deines OB1.

    Ein Blick in die Online Hilfe zu Step7 hilft dann weiter.

    Gruss von quax
    Zitieren Zitieren Lokalvariable  

  4. #4
    EnemyNr1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.11.2008
    Beiträge
    28
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von schoeneberg Beitrag anzeigen
    Das sind die Lokaldaten des OB 1!

    Müsste sich um die letzte Laufzeit des OB1 (des Programmes) handeln(Temp 7).

    Temp 8 sollte die minimale Laufzeit des OB1 sein!

    Jeweils in ms!
    Danke dir DAS IST ES. Vielen DANK.

Ähnliche Themen

  1. Wollte nur noch mal danke sagen
    Von stift im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 09:45
  2. Ein Neuer möchte Hallo sagen
    Von stromer69 im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 21:06
  3. Neue Funktion: Danke sagen
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 07:40
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 18:47
  5. Was will mir Windows sagen ???
    Von Lars Weiß im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 22:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •