Moin,
ich hab mir oben genannten Temperatursensor zugelegt.
Der Sensor liefert eine Spannung von 0,25 bis 4,75V bei Temperaturen von -50°C bis +150°C.
Nun bekomme ich die Auflösung aber nich hoch genug geschraubt, so das mir die Anzeige nur Werte in 0,4°C Schritten liefert.(Sieht was Blöd aus wenn die Anzeige ständig zwischen 16,2 und 15,8 pendelt)
Hier mal kurz die Parameter:
SPA FB 250
NAME: RLG:AE
BG : KF +8
KNKT: KY 0,4
OGR : KF +3835
UGR : KF -617
EINZ: M 100.1
XA : MW 132
FB : M 82.2
BU : M 82.3
Ich hab die Werte so angepasst, das sie auf meinen Sensor passen.
Einfach um ne 0 erweitern geht nicht, da ich dann im Zahlenformat grösser als das Merkerwort bin.
Kann man da was tricksen?
Wie verbleiben wir denn da jetzt :lol:
Gruss M.