Hallo,

ich bekomme keine Verbindung über Profibus DP zur CPU. MPI wird nicht erkannt. HÄngt das damit zusammen? Ich würde gern nur über DP gehen.

Es steckt keine KArte im Slot (Karte: gorßes Format) kann das auch damit zusammen hängen?
 
wieso sollte MPI erkannt werden, wenn du Profibus DB verwenden willst?

stell mal im simatic manager die PC/PG schnittstelle auf profibus DB (lokaler anschluss sollte auch stimmen) und lass dir mal die erreichbaren Teilnehmer anzeigen

die SPS sollte im netpro auch am Profibus DP hängen und die Adressen sollten einmalig sein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo finde ich die PG Schnittstelle? Im Gerätemanager wird mir unter der CPU bei X2 DP angezeigt und unter Adresse 2 als aktiv gemeldet. Es es werden im Onlinezustand aber keine Teilnehmer erkannt...

Kann das mit der fehlenden Speicherkarte in der CPU zusammen hängen?
 
Hi,

was has du denn im Simatic-Manager unter dem Menüpunkt "Extras" im Punkt PG/PC-Schnittstelle eingestellt? Dort sollte dein Zugangspunkt natürlich auf Profibus gestellt sein und als Adresse nicht unbedingt die 2 :confused:

Gruß

PhilippL
 
im simaticmanager im menü 'extras' ganz unten


aber im festerrahmen vom simatic manager unten rechts steht ja schon die aktuell eingestellte PC/PG schnittstelle... sollte dann je nach verwendeten Programmieradapter wohl auf "PC Adapter Profibus DP" oder sowas stehen
 
-

Jeder MPI /DP Teilnehmer hat eine Adresse, auch die
Karte oder Adapter an deinem PC. Die sollte nicht gleich sein wie die von
der SPS, klar.

V.
 
Also jetzt meine Konfiguration:

PC/PG : CP5611(Profibus) eingestellt
Verbindung: PC-STATION: CP5611 Adresse 3 (steht auf MPI und lässt sich nicht auf Profibus umstellen) -> rot

SIMATIC 300(1): CPU 315-2 DP Adresse 2 -> rot
DP Adresse 2 -> violett

Es werden keine Teilnehmer gefunden ... hilfe ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
-

Also sorry, ist nicht ganz klar, was du verbinden möchtest :confused:

Step 7 Manager mit SPS, um Programm laden, oder PC mit SPS wegen
Visu, oder..was möchtest du genau?

V.
 
Also : auf PC OPV-Server (verbindet Labview mit S7)
PC mit SPS (S7-300 315-2) über Profibus (CP5611) verbinden.

Das ist mein ziel...

Zuvor hatte ich eine 317-2 DP mit dem PC verbunden. Funktionierte perfekt. Und jetzt soll eine andere SPS (315er) dies übernehmen...

Auf dem PC läuft der Simatic Manager und in dem würde ich gern die SPS finden
 
Hi,

stell mal nen Screenshot ein von deinen obigen Angaben. Mir ist nicht ganz klar wo diese zufinden sind... generell würd ich aber sagen es liegt an der Config deiner PC-Station... wenn dort MPI eingestellt ist und du per Profibus dran willst geht das natürlich nicht...

Gruß

PhilippL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Du hast aber schon auf der neuen 315 2DP in der HW Konfig der DP Schnittstelle eine Adresse gegeben und sie einem Profibus zugewiesen?

Das muß die 315 2DP als Erstes wissen und dann kommst Du auch über DP an Sie heran.

Gruß overflow
 
Kann das mit der fehlenden Speicherkarte in der CPU zusammen hängen?
Ja.

1: Ohne ein MMC Karte kommst Du nicht weiter.

2: Das DP Schnittstelle (X2) auf ein 315-2DP CPU ist werkszeitig auf "kein netzwerk" eingestellt. Ebenso ist der MPI Schnittstelle (X1).
Selbst mit diese einstellung kann man mit MPI verbinden wenn man die "normalen" einstellungen verwendet (also CPU MPI stationaddresse = 2, baudrate = 187.5k).
Ohne ein HW Konfiguration wo der DP Schnittstelle auf ein Profibus netz angehängt ist, ist der DP Schnittstelle ganz "tot".

Also, MMC Karte stecken, HW Konfiguration erstellen, erste mal über MPI laden.
Erst danach kannst Du über DP online gehen, HW Konfig ändern, programme ändern, usw.
 
...
Zuvor hatte ich eine 317-2 DP mit dem PC verbunden. Funktionierte perfekt. Und jetzt soll eine andere SPS (315er) dies übernehmen...

Auf dem PC läuft der Simatic Manager und in dem würde ich gern die SPS finden

Dann müsste man in dem Projekt nur die SPS austauschen, speichern, laden und gut ist, wenn das schon mal ging mit der anderen CPU.
Wenn alles ok ist, stellt der OPC Server die Verbindung schon her, und man kann z.B. mit dem OPC Scout die Verbindung testen(lesen, schreiben..).

V.

P.S. Beitrag 12 und 13 oben auch wichtig.
(die 315 2 DP ist noch eine alte, ohne MMC)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist schon ok. Ich habe es hinbekommen. Im Hardwaremanager gabs noch eine möglichkeit sich eine zweite konfiguration zu wählen...diese gelöscht und es ging...

Danke für euere Gedanken...
 