    Hallo alle zusammen,

    ich schlag mich gerade mit einer CP 524 herum, nun möchte ich den Fehlermeldebereich des SYSTAT aus der CP auslesen, im Prinzip ist es in den Handbüchern von Siemens auch ganz gut erklärt. Ich hab nur ein Problem mit einer Anweisung die mir nicht geläufig ist und offensichtlich in der 115U CPU942 nicht interpretiert werden kann.
    Siemens gibt das Beispiel für eine CPU 922(R-Prozessor)/AG135U an.

    Ich tip jetzt mal nicht den ganzen Baustein ab, nur die Anweisung die nicht interpretiert werden kann:

    A DB10
    UN D1.11
    SPB =M001

    Die CPU kann die Anweisung UN D1.11 nicht interpretieren. Ich verstehe die Anweisung so das nach dem Zustand des 2Bit im 2Byte des Wortes gefragt wird.
    Aber wie muß die entsprechende Anweisung für eine 115U/CPU942 aussehen?

    Schönen Gruß ins Board

    Mike
    Zitieren Zitieren SYSTAT bei CP 524 mit 115U CPU  

  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.235
    Danke
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge

    Standard

    Entweder:
    A DB10
    PN D1.11
    SPB =M001
    oder, weil schneller:
    A DB10
    L DL1
    T MB200
    UN M200.3
    SPB =M001
    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (06.03.2009 um 11:08 Uhr) Grund: Korrektur

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    dermoench (06.03.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    17.05.2006
    Beiträge
    43
    Danke
    21
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super HaDi

    hat funktioniert.

    Gruß Mike

Ähnliche Themen

  1. Uhr bei S5 115U
    Von Boltar im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 23:25
  2. Vb6 - s5 115u 942
    Von MKasCad im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 07:59
  3. S5 115u
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:37
  4. Anschaltung OP5 an S5 115U
    Von indu im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 15:24
  5. Op5 S5 115u 942
    Von Schuetzebub im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 18:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •