Hallo,
ich als Anfänger habe eine Frage bezüglich der Komponenten im Titel :)
Ich habe eine CP343-1 EX30 und möchte darüber WinCC Runtime laufen lassen.Geht das überhaupt? zugriff auf das Programm habe ich, und WinCC RT läuft auch über MPI nur nicht über die CP343-1. Einstellungen habe ich in WinCC RT gemacht über Ethernet bekommt aber keine Verbindung.
hat vielleicht jemand ein Beispielprojekt für mich da?

Vielen Dank vorab De Tyler
 
Steht die PG/PC schnittstelle auf TCP/IP? und ist das adresse von der PC in die selbe adress range wie die CP341-1?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn WinCC über eine Standard- Netzwerkkarte mit einer S7 kommunizieren soll, benötigt man meines Wissens nach die Simatic Net Software von Siemens und/oder einen OPC-Server.

Die in WinCC integrierte Protocoll-Suite für Ethernet setzt auf der PC-Seite einen Ethernet-CP von Siemens vorraus (Bezeichnung hab ich jetzt leider nicht im Kopf).
Der kostet allerdings ein paar Euronen.
 
Erste Regel des Fight Clubs ...

Beschreib dochmal dein Problem etwas näher und wo genau du nicht weiter kommst.

Wo genau willst du deine Runtime laufen lassen ??

Gibt es einen OPC Server ??
 
Also gut... :)

Ich habe die Siemens S7 5.4 SP3 installiert, eine CPU 314 und die WinCC Flexible 2007 installiert incl. der Runtime. Ich möchte einfach mein Projekt über einen PC visuallisieren, da ich kein Panel besitze. Ach ja eine CP343-1 EX30 hab ich auch noch. Auf die Steuerung kann ich via Netzwerk zugreifen und ganz normel auch beobachten.Wenn ich die Runtime starte(von WinCC) bekommt die keine verbindung zur Steuerung. Ich habe in der Runtime das Protokoll Simatic 300/400 aktiviert und dann die Schnittstelle Ethernet eingestellt. Als IP Adresse des Bediengerätes (WinCC Flexible Runtime) habe ich die IP des PC`s eingestellt und bei Station die der CP343-1. Wenn ich jetzt die RT starte bekomme ich keine Daten aus der Station.
Ach ja NEIN keinen OPC Server
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aaaargh ! Lies bitte dieses:
Wichtig: WinCC und WinCC Flexible.

Ab WinCC Flex 2007 braucht man Simatic Net nicht mehr.
Dann muss aber Set PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt werden.

Ein typischer Fehler ist Rack/Slot auf die default-Werte zu lassen (0/0). Mit S7-300 muss immer 0/2 eingestellt werden.
 
Hallo nochmal...
hat sich alles geklärt.
Da ich erst alles über MPI gemacht hatte, habe ich die Verbindung MPI in Verbindungen WinCC drin gelassen und einfach eine 2.Verbindung Ethernet hinzugefügt. Die Variablen hatten aber alle nur die Verbindung! also MPI drin stehen. Deswegen keine Verbindung zu den Variablen.

Danke trotzdem allen hier...
 
Hallo nochmal...
hat sich alles geklärt.
Da ich erst alles über MPI gemacht hatte, habe ich die Verbindung MPI in Verbindungen WinCC drin gelassen und einfach eine 2.Verbindung Ethernet hinzugefügt. Die Variablen hatten aber alle nur die Verbindung! also MPI drin stehen. Deswegen keine Verbindung zu den Variablen.

Danke trotzdem allen hier...

Trotz Jespers Hinweis , nun nochmal von mir!

Wenn du etwas zu WinCCFlexible wissen willst, dann schreib bitte auch WinCCFlexible, denn das ist etwas völlig anderes als WinCC. Da gibt es nicht mal kleine Ähnlichkeiten! Du führst die Leute, die dir helfen wollen auf den völlig falschen Acker und wunderst dich dann, daß die Antworten nicht zu deinem Programm passen.
 