Ich bin eben dabei eine Visu für eine Störmeldesignalisierung zu erstellen.
190 DI (6ES7321-1BH01-0AB0) werden an einer S7-300 CPU 315-2-DP eingelesen und sollen an den Bereichszeiger des TP270 (Protool V6.0SP3) geschoben werden.

Ausserdem sollen die 190 DI in Bilder aufgeteilt über Zustandsflächen bei Eingang "1" OK und bei Eingang "0" Störung anzeigen.

Wie kann man das am einfachsten anstellen. Ich möchte nicht jeden Eingang einzeln eintippen und "rüberschieben" müssen.
 
Hab's beim OP270 gemacht, müsste identisch beim TP270 sein:
- in ProTool den Bereichszeiger für Fehlermeldungen auf Eingangsbereich legen
-> kommt Eingang, kommt Fehlermeldung mit selbstgeschr. Text
- Ein/Ausgabetext als Symbolliste (ein Zeichen lang) definieren, mit <"X" und rot bei Fehler>, und <" " und grün wenn gut> auf's Bild legen
-> an die entsprechende Stelle positionieren
-> so oft kopieren und Eigenschaften ändern wie gewünscht

Viel Glück,
Andrew
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab's gerade probiert und gesehen, daß Störmeldungen in ProTool nur auf DB- u. M-Bereiche gelegt werden können, d.h. der Eingangsbereich muß zuerst abgebildet werden:
L EDx
T DByDBDz
oder
L EDx
T MDy
...so oft, bis der gesamte Eingangsbereich eingelesen ist (vielleicht geht's auch eleganter).

Dann kann in ProTool ein Bereichszeiger definiert werden. In meinem Beispiel ist DB100 für Störmeldungen, und zwar 6 Wörter (x16 Bits ergibt 96 Störmeldungen).
bereichszeiger.bmp


Dann kann ein Bild wie vorher beschrieben erzeugt werden.
Bsp:
prozess.bmp


In meiner Voransicht konnte ich die Bilder nicht sehen. Falls gewünscht, schicke ich ein Link.
 
DANKE und Link