Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14

Thema: Lauer Panel + S5; Zeit in Sekunden

  1. #11
    Registriert seit
    23.03.2007
    Beiträge
    94
    Danke
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    genau ich habe S7....Danke für die Hilfe! Ich hoffe es klappt nun so...

    gruss matchef

  2. #12
    Registriert seit
    23.03.2007
    Beiträge
    94
    Danke
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    hmmmm das mit den sekunden geht zwar aber ich kann einfach nicht mehr als 9 sek. eingeben, aber 10 sek. geht die Steuerung auf SystemFehler.
    Hier mein Code:

    L "MMI".zeit_restart
    L W#16#2000
    OW
    SE "zr_restart_test"

    U "stop_notaus"
    O "stoerung_aktiv"
    R "MMI".restart_aktiv

    Wenn ich nun in ""MMI".zeit_restart" 9 eingebe geht das wunderbar nach 9 sek. aber wenn ich 10 eingebe kommt der SF!

    Was mach ich nur falsch das es nicht geht??
    Der Timer sollte doch wenn er auf sek. eigestellt ist bis auf mehrer Minuten einstellbar sein? oder sehe ich das falsch?

    Gruss matchef

  3. #13
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo matchef,

    die S5Time ist BCD codiert!
    So sollte es gehen:
    Code:
    L     "MMI".zeit_restart
    ITB  // Integer -> BCD 
          L     W#16#2000
          OW    
          SE    "zr_restart_test"
    Grüße
    Gebs

  4. #14
    Registriert seit
    23.03.2007
    Beiträge
    94
    Danke
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn ich euch nicht hätte!!!

    Danke vielmals, klappt jetzt einwandfrei!

    Matchef

Ähnliche Themen

  1. S7 1200 Zeit auf Panel anzeigen
    Von iPDI im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 18:07
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 11:23
  3. Zeit in sekunden auslesen
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 17:21
  4. Lauer Touch Panel über Profibus DP an eine Vipa SPS
    Von gunman1108 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 12:03
  5. Lauer Panel PCS100
    Von centipede im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 04:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •