-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, mein Chef zwingt mich an einer alten S5 Steuerungung inkl. Lauer Panel (OP 2Zeilig) was neu einzuprogrammieren :-?
Soweit war ja das alles mal kein problem.
ABER und jetzt kommts:
Ich habe eine Zeit als Eingabefeld ins Panel einprogrammiert, als BCD Datentyp mit 3 Stellen, auf DB50 dw48
Mit diesem Wert gehe ich jetzt in die Steuerung.
Würde ich jetzt dies hier machen:
L DW48
SE T17
So würde die Zeit für den Timer in Milisekunden verarbeitet werden
Will ich aber nicht, weil ich die Zeit gerne in Sekunden verändert hätte.
ok noch alles Schlüssig:
Die S5 hilfe sagt mir folgendes:
(scheint aber fehlerhaft zu sein, weil nach 2, 3 kommt )
Somit hätte ich mir folgendes Gedacht:
Db 50 ist natürlich aufgerufen
L DW 48
T MW 60
L KM 00000000 00100000
T MB 61
Oder:
L DW 48
T MW 60
u M 0.1 (Einsmerker)
= M 61.5
Jedoch funktioniert keins der beiden.
Ist die Beschribung komplett falsch?
Bitte helft mit, ich doktor schon 2 Tage an dem Problem herum.
Soweit war ja das alles mal kein problem.
ABER und jetzt kommts:
Ich habe eine Zeit als Eingabefeld ins Panel einprogrammiert, als BCD Datentyp mit 3 Stellen, auf DB50 dw48
Mit diesem Wert gehe ich jetzt in die Steuerung.
Würde ich jetzt dies hier machen:
L DW48
SE T17
So würde die Zeit für den Timer in Milisekunden verarbeitet werden
Will ich aber nicht, weil ich die Zeit gerne in Sekunden verändert hätte.
ok noch alles Schlüssig:
Die S5 hilfe sagt mir folgendes:
(scheint aber fehlerhaft zu sein, weil nach 2, 3 kommt )
Somit hätte ich mir folgendes Gedacht:
Db 50 ist natürlich aufgerufen
L DW 48
T MW 60
L KM 00000000 00100000
T MB 61
Oder:
L DW 48
T MW 60
u M 0.1 (Einsmerker)
= M 61.5
Jedoch funktioniert keins der beiden.
Ist die Beschribung komplett falsch?
Bitte helft mit, ich doktor schon 2 Tage an dem Problem herum.