    hallöchen allerseits

    schon mal einer das problem gehabt das er seine Globaldatentransferliste nicht speichern könnte.

    Meldung ich darf auf die datei nicht zugreifen

    ändern geht , übersetzen geht in die zb spielen geht es geht eigentlich alles nur ich kann sie nicht speichern und beim nächsten mal öffnen ist wieder die alte da
    Zitieren Zitieren Globaldatenliste lässt sich nicht speichern  

  2. #2
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Hmm, das Problem kenn ich nicht direkt

    kann Dir nur die üblichen "Standard-Promlemlösungsansätze" raten


    1. Kontrolle, ob irgend ein anderes Programm zur selben Zeit auf die Vernetzungsdaten zugreift (ProTool, NetPro)

    2. Projekt speichern mit "Reorganisation"

    3. Globaldaten löschen, anschließend speichern mit Reorganisation und danach Globaldaten neu anlegen

    4. MPI Subnetz löschen und neu anlegen - Globaldaten anschließend neu anlegen

    5. MPI Subnetz löschen, neu anlegen, speichern mit Reorganisation - und anschließend Globaldaten neu erstellen

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke sehr

    ich bin gestern noch selber auf die lösung gekommen das programm wurde vor einiger zeit auf ein neues verzeichniss kopiert dabei bleibt aber der Pfad für die Globaldaten auf denn Urspünglichen Pfad stehen und ich hab jedes mal drüber gelesen

    pfad geändert und ich kann speichern

Ähnliche Themen

  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •