S7-200 224 CPU mit mehr als 7 EM's?

mr_damoon

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich möchte an einer S7-200 (224) ingesamt 13 Erweiterungsmodule anschließen. Gibt es irgend einen Trick wie ich das Limit von 7 EM's am Rückwandbus umgehen kann?

Beste Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dass das nicht funktioniert (also mit nur einer cpu) liegt an dem strom, den die cpu maximal auf den bus geben kann... dazu gab es hier schon mal irgendwo eine beispielrechnung ... im handbuch ist sie auch drinnen.
 
Ja genau. Inzwischen bin ich auch schlauer: die Anzahl ist auf max.7 Stück begrenzt, wobei jedoch die Busbelastung einzelner EM's diese Zahl noch weiter einschränken kann. (siehe Handbuch)
Wir hatten uns da (mit 90DI, 46DO und 4AI) viel zu weit aus dem Signalverarbeitungs-fenster gelehnt :cool: und nehmen nun doch der Einfachheit halber eine 300er CPU.
Wozu einen zweiten Motor einbauen, wenn es auch mit einem stärkeren geht? :ROFLMAO:

Man kann wohl mit ASI-Bus noch etwas die E/A's zusätzlich erweitern aber das ist dann ein grenzwertiger Ausbau und so dann doch nicht von uns gewollt.

Danke euch trotzdem für die Hilfe.
 
so grenzwertig ist der ASi-Ausbau doch gar nicht ... damit kommst du immerhin auf max. 248 digitale signale (62*4bit) ... die analogen würd ich direkt an der cpu belassen ... das ganze führt dazu, dass du direkt auf der feldebene sammelst und jede menge rangierklemmen sparst ... kommt aber auf die anlage an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja genau. Inzwischen bin ich auch schlauer: die Anzahl ist auf max.7 Stück begrenzt, wobei jedoch die Busbelastung einzelner EM's diese Zahl noch weiter einschränken kann. (siehe Handbuch)
Wir hatten uns da (mit 90DI, 46DO und 4AI) viel zu weit aus dem Signalverarbeitungs-fenster gelehnt :cool: und nehmen nun doch der Einfachheit halber eine 300er CPU.
Wozu einen zweiten Motor einbauen, wenn es auch mit einem stärkeren geht? :ROFLMAO:

Man kann wohl mit ASI-Bus noch etwas die E/A's zusätzlich erweitern aber das ist dann ein grenzwertiger Ausbau und so dann doch nicht von uns gewollt.

Danke euch trotzdem für die Hilfe.

Wenn Du eine CPU 226, drei 16/16er, zwei 16 DI und eine 4er AI nimmst,
hast Du eine Reserve von über 10%.
Bei der 5V versorgung liegst Du bei 66% Auslastung.
Die 24V kannst Du mit einem separaten Netzgerät versorgen.
Wenn Du die Software für die 300er CPU hast ist das aber sicher die bessere Wahl.

MfG Günter.
 
Hallo VL,
mit ein paar mehr analogen Spielereien ist man in diesen Fall mit der 200er
schnell an der Grenze.

Hätte ich geschrieben "Die 200er ist also leicht ausreichend" dann käme wieder Kritik von anderer Seite.

Ich denke mal, das muss endgültig nach uns unbekannten Kriterien endschieden werden.

MfG Günter.
 
4 analogsignale bringen die 224 nicht an die kotzgrenze

Das nicht, aber bei Mehrbedarf ist man schnell an der 7er Grenze.

Wenn Du meine ernstgemeinten Beiträge liest, kannst Du dir sicherlich denken das ich geradezu ein Liebhaber der 200er Steuerung bin.

Durch diverse Assistenten ist manches wesentlich einfacher zu programieren als mit Step 7.

Auch das rümgetüdel mit den Lizenzen ist geradezu eine Spaßbremse.
Ich will gerne für die Software Geld ausgeben, aber eine Freigabe wie zB. bei WSCAD mit dem USB Dongel würde die Sache anwenderfreundlicher und genauso effektiv machen.
Aber ich glaube ich schweife etwas von Thema ab.

Mfg Günter.
 
Zurück