    hallo zusammen,

    möchte bei s7 300 eine integer zahl in eine gleitpunktzahl wandlen
    aber wie??? das ganze muss in einen fc stattfinden ok. ich kenne auch die eingangsadresse z.B. ew200. wie muss jetzt der befehlssatz aussehen.
    Zitieren Zitieren umwandlung  

  2. #2
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Wenn du ein EW in eine REAL-Zahl umwandeln willst dann hört sich das für mich so an als wolltest du einen Analogeingang skalieren.
    Suche mal in der Bibliothek nach dem Baustein SCALE ... ich glaube das müsste der FC5 sein. Das dürfte das sein was du brauchst.

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    nicht wundern und mutmaßen - frage beantworten: ITD -> DTR

    Code:
    *
         L       EW200
         ITD
         DTR
         T       MD100
    Geändert von vierlagig (12.03.2009 um 13:44 Uhr) Grund: recht er hat
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Dann aber lieber ins MD100 statt MW100.
    Aber hast recht. Lieber nicht mutmaßen. So wie du es geschrieben hast gehts ja auf jeden Fall.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (12.03.2009)

  6. #5
    Registriert seit
    09.10.2008
    Beiträge
    37
    Danke
    17
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,

    vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir schon mal weiter.

Ähnliche Themen

  1. Umwandlung von DI in I
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 10:13
  2. Unerwünschte Umwandlung KOP -> AWL
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 22:10
  3. Umwandlung S5 in S7
    Von kelvin1 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 08:39
  4. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
  5. Umwandlung REAL in INT
    Von cmm1808 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 10:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •