    Du hattest geschrieben, daß du das evtl. rund 400 Mal benötigst. Das sind dann 400 Instanz-DB. Das würde ich mir überlegen einen FC zu nehmen und die eine statische Variable als INOUT zu deklarieren. Ein globaler DB kann dann alle diese Timerwerte aufnehmen.

    PS: Das mit der Zeit ist gar nicht dumm, ich nehme den 100ms-Impuls und zähle ihn in ein DW. Reicht von der Genauigkeit meißt aus, aber mit der Zeit bekommt man auch kleinere Zeiten als 100ms noch gebacken, so es die Zykluszeit der SPS hergibt.
    Geändert von Ralle (14.03.2009 um 23:57 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  2. #12
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    In Ahnlehnung an Ralles Vorschlag würde sich auch der Siemens Standardbaustein (FC) TONR anbieten:
    Zufinden unter: Standard Library -> TI-S7 Converting Blocks -> FC80 TONR
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

Ähnliche Themen

  1. Einschaltverzögerung mit FPWIN GR
    Von sachse im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 13:30
  2. Einschaltverzögerung TON
    Von plischke im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 22:02
  3. Einschaltverzögerung
    Von TizZeR im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 14:43
  4. S7-200 Impuls zur Einschaltverzögerung???
    Von Dogma im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 02:03
  5. S7-200 Einschaltverzögerung
    Von DTP im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 19:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •