Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: S5 100U und null Plan :(

  1. #1
    Registriert seit
    27.01.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Ausrufezeichen


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,
    ich habe früher mit ABB gearbeitet und programmiere nun auf Beckhoff.
    Allerdings hat sich ein Problem ergeben. Eine uralt S5 100U (sie sieht zumindes steinalt aus...) soll ersetzt werden.
    Jetzt möchte ich mal das Programm auslesen und sichern, habe aber Null Plan wie das gehen könnte. An der Vorderseite ist ein COM-Schnittstelle bzw. ein orangenes Feld wo RAM draufsteht.

    Daten die ich habe: Siemens S5-100U PS930 , CPU 100
    Das Hauptmodul heißt 6ES5 100-8MA01

    Besten Dank im Voraus!
    Zitieren Zitieren S5 100U und null Plan :(  

  2. #2
    Registriert seit
    11.03.2008
    Beiträge
    105
    Danke
    30
    Erhielt 41 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich denke mal dass es sich bei dem orangen Feld was du meinst um ein das Eprom handeln könnte. An der Schnittstelle kannst du mit dem geigneten Kabel und der S5 software das Programm aus der CPU laden, allerdings ohne Kommentare und den ganzen Kram.

  3. #3
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    Ist die Anlage/Maschine so komplex, dass sich das Anschauen des nicht dokumentierten Programmes lohnt? Oder ist es nicht einfacher, die Funktion durch genaues Hinsehen zu erfassen und das einfach neu nachzuprogrammieren?

  4. #4
    Wildsteve ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.01.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von The Big B. Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich denke mal dass es sich bei dem orangen Feld was du meinst um ein das Eprom handeln könnte. An der Schnittstelle kannst du mit dem geigneten Kabel und der S5 software das Programm aus der CPU laden, allerdings ohne Kommentare und den ganzen Kram.
    Danke, das heißt es reicht ein normales serielles Kabel oder braucht man da ein spezielles? Gibt es die Software for free oder muss man die wo kaufen?
    Es ist eine etwas umfangreichere Heizungsanlage und man müsste beim Neuerstellen des Programms wieder alle Fühler, Pumpen etc. herausklamüsern...

    Thx

  5. #5
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    @ The Big B.:
    Zitat Zitat von Wildsteve Beitrag anzeigen
    ... ein orangenes Feld wo RAM draufsteht.

  6. #6
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Wildsteve Beitrag anzeigen
    Danke, das heißt es reicht ein normales serielles Kabel oder braucht man da ein spezielles? Gibt es die Software for free oder muss man die wo kaufen?
    Es ist eine etwas umfangreichere Heizungsanlage und man müsste beim Neuerstellen des Programms wieder alle Fühler, Pumpen etc. herausklamüsern...

    Thx
    Ist eine TTY Schnittstelle. Vom S... gibt es nichts umsonst , kostet mittlerweile 2500,-.
    Gibt aber günstigere Alternativen. MHJ oder Process Informatic.
    Mit einer 100U kann das Programm gar nicht so umfangreich sein.

    Gruß
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:

    Wildsteve (17.03.2009)

  8. #7
    Registriert seit
    11.03.2008
    Beiträge
    105
    Danke
    30
    Erhielt 41 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    @Perfektionist

    @ The Big B.: Zitat:
    Zitat von Wildsteve
    ... ein orangenes Feld wo RAM draufsteht.

    ups, tja wer lesen kann ist klar im Vorteil.

  9. #8
    Registriert seit
    02.06.2005
    Beiträge
    300
    Danke
    23
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo
    was soll denn ersetzt werden? Die CPU oder komplette Steuerung.
    Ist ein RAM oder ein Eprom gesteckt.
    Bei Eprom kannst du einfach die CPU tauschen Eprom wieder stecken und es geht weiter.
    Achtung bei RAM!!!! NICHT ZIEHEN
    das könnte Probleme geben.........
    sonnige Grüße

  10. #9
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Du benötigst ein TT-Kabel und eine S5-Programmiersoftware.

    Wenn es nur einmalig zum Auslesen ist, macht da ein Anschaffung
    keinen Sinn. Vielleicht kannst Du Dir ein PG mit passendem Kabel
    von einem Kollegen leihen oder hier mieten.

    Vielleicht ist es auch günstiger, dass Dir das jemand als Dienstleistung
    macht (also Programm auslesen und auf Papier bringen). Hängt auch
    davon ab, wie langweilig es Dir gerade ist ...
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  11. #10
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kabel sollte es in der Bucht für um die 30€ geben und zum auslesen funzt bestimmt auch ne Demoversion von MHJ/prozessinformatik un co.
    Wie schon gesagt, vorsicht wenn RAM verbaut ist. Bei Spannung aus und leerer Baterie ist das Prog weg. Wenn wirklich RAM verbaut ist, sollte eigentlich ne Programmkopie auf Datenträger existieren.
    Thomas

Ähnliche Themen

  1. Timer bei null starten
    Von Oest im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 13:44
  2. INT Zahl mit voranstehender Null
    Von win98 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 21:31
  3. FM 350-1 Zählerstand Null setzen
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 12:16
  4. String auf Null setzen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 18:43
  5. Division durch null
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 18:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •