Problem mit der automatischen Regleroptimierung des FB58

spule

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein Problem mit der automatischen Regleroptimierung des FB58.

Ich habe eine S7 313C, mit der ich eine Heizplatte 5W über PWM mit einem PI-Regler regeln möchte.
Mein Siemens Fühler gibt eine Spannung von 0V bis 10V (0° bis 50°) heraus.
Der FB58 wird im OB 35 (Zyklus 50ms) aufgerufen.
Die Messwerte gehen, nachdem ich durch 2 dividiert habe (MW120),
auf den FB58 Eingang PV_PER.
Das Signal für die Heizplatte (M40.0) nehme ich am QPULSE ab.

Die Regelung arbeitet soweit mit den Voreingestellten Werten im IDB 58.
Ich habe ein Leichtes unter und Überschwingen (+/- 0,2 Grad).

Jetzt wollte ich gerne die automatische Regleroptimierung testen, dazu habe ich einen Sollwert von 26° und eine Stellwertdifferenz von 80% eingegeben.
Nach dem Start der Optimierung steht da:

Phase der Optimierung Optimierungsbereitschaft
STATUS_H 0 Noch keine Regelparameter gefunden
STATUS_D 0 Es wurden keine Regelparameter berechnet

Nach 2 Stunden hat sich dort immer noch nichts getan.

Meine Fragen:
Wie lange braucht die Optimierung für die Berechnung?
Muss ich noch etwas einstellen?


Vielen Dank
 

Anhänge

  • Dok2.doc
    116,5 KB · Aufrufe: 65
habe die automatische optimierungsfunktion auch paar mal getestet

und es ist jedesmal fehl geschlagen


seitdem keine versuche mehr unternommen

optimiere meine regler seitdem immer von "hand" und hab damit immer sehr gute resultate erzielt
 