Hallo!

Habe eine 101U (8UA13)an einer alten Maschine. Dort sollte eine Programmänderung gemacht werden. Auslesen hat funktioniert. Jedoch geänderten Baustein einspielen schlug fehl. (AG Interner Fehler 7 :confused: )Gibt es dort sowas wie einen Softwareschutz ähnlich BS120?.. oder mache ich nur etwas falsch?? Schließlich gibt es ja nur den PB 1.(Es ist ein UV-Eprom gesteckt.)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Andreas,

das EPROM kannst Du im AG nicht programmieren. Entweder Du ziehst es und schreibst Deinen Baustein ins RAM. Oder Du löscht es mit einer UV-Lampe und programmierst es neu. Dafür benötigst Du ein PG mit EPROM-Programmierer (z. B. PG 740).

Gruss KSB
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zur Erläuterung:

Hallo Andreas,

das EPROM kannst Du im AG nicht programmieren. Entweder Du ziehst es und schreibst Deinen Baustein ins RAM. Oder Du löscht es mit einer UV-Lampe und programmierst es neu. Dafür benötigst Du ein PG mit EPROM-Programmierer (z. B. PG 740).

Gruss KSB

Das ist soweit klar. Da es ein UV-Eprom ist.

Das Problem: Ich konnte nicht in den RAM schreiben! Das Auslesen geht. Und die CPU läuft auch bei gezogenem EPROM (da über die Pufferbatterie das Programm "gesichert" ist). Aber warum kann ich nicht den PB1 in die CPU schreiben?
 
Je nachdem wie groß der Baustein ist muss man den in der S5 löschen und dann neu übertragen wenn der Programmspeicher recht voll ist.
"Überschreiben" ist dann nicht mehr.
Ne IBN mit einer gut ausgelasteten S5-CPU macht dann keinen Spaß mehr.
 
Verhalten bei Netz ein

Baustein löschen geht schlecht, während der Produktion... ;) Überschreiben bei 494W dürfte auch kein Problem sein (vorher hab ich ja komprimiert). Oder muss der Schalter in STOP stehen?

Kann es sein, dass die CPU bei Netz ein, das Programm vom EPROM holt?
 