Hab hier ein problem mit Graph

Hab eine Supervision erstellt und setzte mit V1 S eine Störmeldung.
Was passiert wenn die Supervision wieder weg geht, läuft die Kette dann weiter ?
Von aussen ändert sich erst mal nix an der Beschaltung, das heisst Auto bleibt ein trotz Störung !
Hab in dem Schritt eine Überwachung für die kamera drin, die steht auf 1 s, da wir zur Zeit aufnehmen kann es über eine Sekunde dauern. Dies wird auch angezeigt , aber dann macht die Schrittkette weiter. ich bin bisher davon ausgegangen das die Kette wieder gestartet werden muss.
Kann das einer so bestätigen !

EILT! Habe gerade Abnahme
 
Wenn du in den Ketteneigenschaften das Häkchen "Quittierpflicht bei Fehler" setzt, dann müsste die Kette m.E. stehen bleiben und erst weiterlaufen, wenn der Fehler (ERR_FLT) mit ACK_EF quittiert wurde.

Grüße von HaDi
 
Zurück