Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: DI auf Drahtbruch überwachen

  1. #1
    Registriert seit
    25.01.2009
    Ort
    Frankfurt
    Beiträge
    53
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage und zwar, wie kann man die DI auf Drahtbruch
    überwachen, zweite frage wie kann ich ein Wechsler anschließen auf die DI karte


    vielen Dank
    Zitieren Zitieren DI auf Drahtbruch überwachen  

  2. #2
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Hallo Rommani,

    das ist nichts anderes als die Abfrage eines MS.

    Z. B.:

    UN E0.0
    = M10.0

    Gruß Jan

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Drahtbruch im Normalfall gar nicht, Ausnahme ist Namur!
    6ES7 321-7RD00-0AB0
    wäre so eine Eingangskarte.
    Ansonsten kennt so eine Digitaleingangskarte genau 2 Zustände : Ein oder Aus
    0 oder 1, Low oder High, False oder True

    Was soll die zweite Frage?
    + auf 11 , 14 oder 12 auf den entsprechenden Eingang.

    Mfg
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Drahtbruch im Normalfall gar nicht, Ausnahme ist Namur!
    eine andere ausnahme wäre redundanter aufbau
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    Registriert seit
    03.12.2008
    Beiträge
    654
    Danke
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Wechsler auf DI-Baugruppe? Brauchst 2 Eingänge. Was sonst?

    In Sachen Drahtbruchsicher abfragen, such mal hier im Forum nach "NAMUR".
    Das funzt nach dem Prinzip:
    10 kOhm --> Schalter geschlossen
    100 kOhm --> Schalter offen
    > 100 kOhm --> Drahtbruch
    < 10 kOhm --> Kurzschluß

    Keine Gewähr auf die Widerstandswerte

    MfG
    Paul

    War ich wohl zu langsam sch... Telefon
    Geändert von Paul (23.03.2009 um 21:00 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Wie Drahtbruch erkennen
    Von bqstony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 19:46
  2. Drahtbruch Analogeingang S7-200
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 20:19
  3. drahtbruch analoggeber ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 20:05
  4. Diagnose Drahtbruch bei Analogbaugruppen
    Von handyman im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 22:09
  5. Drahtbruch-Sicherheit
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 09:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •