    Servus Leute,

    ich habe ein Problem. Ich habe im OB1 einige Netzwerke unter FUP programmiert. Leider geht meine Steuerung immer in Störung. Jetzt hab ich alles getestet was außerhalb des OB1 liegt. Jetzt würde ich gerne im OB1 einzelne Netzwerke auskommentieren, aber ich weiß nicht ob das geht und WIE es geht. Ist das möglich?
    Zitieren Zitieren Netzwerke auskommentieren  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    im netzwerk vor dem "auszukommentierenden" ein

    Code:
    *
    SPA    mark
    und im netzwerk nach dem "auszukommentierenden"

    Code:
    *
    mark:  NOP    0
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    30.11.2007
    Ort
    Eifel
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Info aber wie mach ich das in FUP???

  4. #4
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    Umschalten auf AWL !
    Oder immer ein Netzwerk einfügen vor dem zu überspringenden Netzwerk da steht dann SPA xxx drin
    und eines danach einfügen mit xxx: nop 0

    peter(R)

  5. #5
    Registriert seit
    30.11.2007
    Ort
    Eifel
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    SPA ist das eine Sprunganweisung dann??

    Ich bin Neuling im Bereich SPS-Programmierung..... Sorry...

  6. #6
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    SPA xxx ab hier wird gesprungen und zwar IMMER

    Alles was dazwischen ist wird übersprungen.

    xxx: nop 0 ab hier wird das Programm wieder abgearbeitet.

    Statt xxx kannst du irgend was beliebiges bis zu 4 Zeichen schreiben. Nur das erste Zeichen MUSS ein Buchstabe sein.

    peter(R)

    Beispiel:

    U M3.0
    = M4.0

    SPA weit
    .
    . Das wird alles übersprungen
    .

    weit: nop 0

    U M4.1
    = M4.2

  7. #7
    Registriert seit
    30.11.2007
    Ort
    Eifel
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ahhhhhhh, ich jetzt versteh.......

    Mensch bei euch lern ich in ner Woche mehr als in 2 Jahren Schule.

    Vielen herzlichen Dank......

  8. #8
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    War mir ein Vergnügen....

    peter(R)

  9. #9
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Ich geh mal davon aus das du die ganze Aktion mit dem Auskommentieren machst um den Fehler zu finden weshalb die Steuerung auf Störung geht.
    Wie wärs denn wenn du mal in den Diagnosepuffer schaust?

  10. #10
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Black Scorpion Beitrag anzeigen
    Danke für die Info aber wie mach ich das in FUP???
    mit den sprungbefehlen in FUP ... stehen im katalog - gibt dann lustige kisten ...

    @astra: wo du wieder hindenkst *g*
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.04.2016, 19:50
  2. Netzwerke Trennen S5
    Von Freddy im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 09:00
  3. Netzwerke im KOP...
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 15:36
  4. Netzwerke
    Von rampage im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 10:04
  5. S7 Blockweise auskommentieren?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 16:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •