Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Analogwerte - Drahtbruch / Kurzschluss auswerten

  1. #1
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,
    kann mir jemand sagen ob es Standartbausteine zur Störungsauswertung von Analogwerten gibt. (z.B.: 4-20mA !!!kein PT100!!!). Ich möchte Drahtbruch oder Kurzschluss auswerten. Hat jemand Erfahrungen welche Werte der Analogeingang bei Störung hat, dann könnte man sich den Baustein auch schnell selber schreiben. Habe zur zeit keine Hardware um dies zu testen.
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……
    Zitieren Zitieren Analogwerte - Drahtbruch / Kurzschluss auswerten  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.187
    Danke
    30
    Erhielt 256 Danke für 227 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Steuerung? Eingangsmodul? Da gibts nix allgemeines. Oft haste die Werte 8000 und 7FFF -> siehe Doku Analogmodul.

    André
    Geändert von sps-concept (27.03.2009 um 08:05 Uhr)
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Drahtbruch  

  3. #3
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Moin,
    hatte ich vergessen.....

    ET200s CPU / 6ES7151-7AA20-0AB0
    2AI Standart 2-Wire / 6ES7134-4GB01-0AB0 / 4-20mA - 2 draht
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.187
    Danke
    30
    Erhielt 256 Danke für 227 Beiträge

    Standard

    http://www.automation.siemens.com/

    Beitrags-ID:25545977
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Link  

  5. #5
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Danke für die schnelle Antwort,
    verstehe ich das richtig, wenn Drahtbruch in der HW-Konfig mit dem Häckchen aktiviert ist --> vergleiche ich den Analogwert auf 32767 und wenn deaktiviert ist --> auf -32767 ......

    U(
    L PEW 512
    L -32767 // bei Diagnose deaktiviert
    ==I
    )
    O(
    TAK
    L 32767 // bei Diagnose aktiviert
    ==I
    )
    = #Stoerung_Analogmessung
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……

  6. #6
    Registriert seit
    19.12.2006
    Beiträge
    185
    Danke
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

  7. #7
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    ..... habe das mit der Diagnose und Abfrage des PEW´s gemacht. Gibt es den unter in der AWL-Quelle aufgeführten Baustein zum download ????
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……

  8. #8
    Registriert seit
    19.12.2006
    Beiträge
    185
    Danke
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    im Simatic Projekt unter Qullen ein neues Objekt einfügen (AWL-Quelle) und dann einfach den Text der AWL Quelle einfügen die AWL Quelle mit Datei=> Übersetzen.
    Der entsprechende FC wird nun aut. erstellt.

    Gruß
    mkd

  9. #9
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank, hat mir geholfen...........
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……

Ähnliche Themen

  1. Quittierung Lichtgitter - kurzschluss am quittiertaster und person im gefahrenbereich
    Von Markus im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 21:24
  2. Wie Drahtbruch erkennen
    Von bqstony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 19:46
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 18:57
  4. DI auf Drahtbruch überwachen
    Von Rommani im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:57
  5. Drahtbruch-Sicherheit
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 09:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •