Hallo Leute,

nachdem wir unsere erste S7-315 2PN/DP aufgebaut haben, mussten wir mit entsetzen feststellen, dass wir einen Erdschluss an unserer 24-Stromversorgung im Schaltraum haben.

Stand der Dinge:
Die S7-CPU ist direkt über 24V an unsere Stromversorgung (Batteriegepuffert) angeschlossen. Anscheinend sind die Ein- und Ausgabekarten der S7 so konstriert, dass der (-)Pol an die Erde des Schaltschrankes geführt wird. Warum auch immer...

Um diesen Erdschluss beheben zu können, werde ich nun ein seperates Netzteil von Siemens (PS307) einbauen.
Dann sollte der Erdschluss weg sein.

Allerdings läuft dieses Netzteil auf 230V. Welche nicht gepuffert sind.
Da wir in Zukunft über 24V fahren wollen suche ich nun ein geeignetes Netzteil oder einen entsprechenden Trenner....

Kann mir jemand etwas empfehlen?
Am besten von Siemens... falls vorhanden.... DANKE !!!
 
sehe ich das richtig, dass du in einem IT-system unterwegs bist? ansonsten kann ich deine wünsche nämlich nicht nachvollziehen ... du brauchst dann auf jeden fall einen isowächter! (isolationsmessgerät)
 
Persönlich habe ich ohnehin eine Apathi gegen Isolierte Gleichspannungsnetze ...
100%ACK
in nem TN oder TT-system kann son isoliertes netz zu ganz komischen effekten (potentialverschiebung) führen welche im fehlerfall nicht immer baugruppenschonend wirken müssen (meist verschiebt sich das potential nach oben ;) )
 
Hallo, ich denke das Switching Power Supply von Traco Power ist schon ganz gut... Wir bestimmt mein Problem lösen können....

Siemens-Spezifisch (Kundenwunsch) kann man nichts machen, oder?
 
Also mit dem Switching Supply bist du auf jedem Fall von deinem speisenden Isolierten Netz Vollkommen Potentialgetrennt.
Am Abgang des DC/DC-Wandlers kannst du dann dein Gleichspannungsnetz wieder ganz normal erden.

Beim schnellen durchstöbern der Mall wäre mir nicht aufgefallen, das Siemens sowas auch hat
(was aber aufgrund der nicht berauschenden Suchfunktion da auch nichts heißen muss)

Mfg
Manuel
 
Hallo Sascha,

ich weiß zwar nicht warum ihr die Steuerspannung potenzialfrei haben wollt, aber ich vermute die Erdungsstelle. Es gibt da so einen kleinen Schieber beim Spannungsanschluß an der CPU. Den solltest du dir mal genauer ansehen ;) .


Gruß, Onkel
 
Mal grundsätzlich:

Nach VDE 0113 8.1.1/ DIN EN 60 204 - 1 (VDE 0113 Teil 1) muß der Hilfsstromkreis hinter dem Steuertrafo geerdet werden, oder mit einer Isolationsüberwachung versehen sein.

Deine SPS mit einer ungeerdeten 24V Versorgung zu betreiben ( ohne Isolationsüberwachung )ist schlichtweg verboten...

Gruss tonga...
 