Störung des MPI zum PG

action

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine CPU 315 2DP und ein Touchpanel IT115 von ESA über MPI miteinander verbunden . Wenn ich nun mit meinem USB Adapter eine Verbindung von meinem Laptop zur CPU herstellen will geht dies nur wenn ich das Übertragungskabel am Touchpanel herausziehe ansonsten kann ich keine Verbindung herstellen und bekomme die Fehlermeldung "ONLINE NETZWERKFEHLER" kann mir jemand helfen???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast Du die MPI-Adresse richtig eingestellt ?
Das PG muss eine freie Nummer haben, geh mal mit der MPI Adresse deines PG_Adapters auf einen hohen Wert z.B. 30
 
Die MPI Adressen sind alle unterschiedlich Bei einer identischen Maschine mit dem identischen Programm treten keine Probleme auf
Mit einem seriellen adapter und einem 10jahre alten Laptop habe ich auch keine Probleme
 
Ist die Verkabelung SPS->Panel usw an den anderen Maschinen auch gleich. Mir würde hier nur ein Fehler an der Verkabelung einfallen, z.B. falsche Terminierung. Allerdings braucht es schon einiges ein MPI Netz bei 187,5kb ausser tritt zu bringen, das läuft eigentlich stabil.

Ich würde mal alle Stecker und Terminierungen prüfen.
 
Zurück
Oben