FDL verbindung S5 an 2 Leitsystemen (WinCC 7 SP1)

Emilio

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal eine Frage wegen der Anbindung von S5 (115U, 944B) über ein 6GK1543-1AA01 Karte an 2 Leitsystemen mit WinCC.

Jetzt haben wir noch 1 Leitsystem. Die Parameter in WinCC sind so eingestellt. Stationsadresse: 10 // SSAP siehe Bild WinCC.BMP Dies funktioniert auch schon einige Jahre.

Mit Sinec NCM habe ich von der EEPROM folgendes auslesen können, Adresse: 10 // Anz Schnittstelle: 1 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 //

In OB21 ist der standard FB9-L2ANLAUF aufgerufen worden mit folgenden Parameter. SSNR:4 // RADR: 30 // RVC4: 4 // RVC5: 6 // ANR4: 134 //ANR5: 135 // DBX4: 11 // DBX5: 12


Um ein zweites Leitsystem mit der S5 zu verbinden muss ich wahrscheinlich folgendes machen.
1. RAM in CP1543 programmieren, mit Anz Schnittstelle: 2 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 // SSAP: 7...SSNR: 0... ANR: 136 // SSAP: 9...SSNR: 0... ANR: 137

2. 2 DB's DB14/15 wie DB11/12, jedoch DW angepasst, z.B. DW0= 000,014; DW4=000,136; DW6=014,009

3. OB21 erweitern mit 2e aufruf mit SSNR:4 // RADR: 31 // RVC4: 8 // RVC5: 10 // ANR4: 136 //ANR5: 137 // DBX4: 14 // DBX5: 15

4. Zusätzlich aufruf in FB12 mit dementsprechend z.B. M8.0 // MB8 und DB 14/15

Hat jemand hier Erfahrung mit gemacht? Oder kann jemand bestätigen das dies so gemacht wird, oder dementsprechend doch anders gemacht wird?

Emilio
 