Hallo,
ich habe mal eine Frage wegen der Anbindung von S5 (115U, 944B) über ein 6GK1543-1AA01 Karte an 2 Leitsystemen mit WinCC.
Jetzt haben wir noch 1 Leitsystem. Die Parameter in WinCC sind so eingestellt. Stationsadresse: 10 // SSAP siehe Bild WinCC.BMP Dies funktioniert auch schon einige Jahre.
Mit Sinec NCM habe ich von der EEPROM folgendes auslesen können, Adresse: 10 // Anz Schnittstelle: 1 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 //
In OB21 ist der standard FB9-L2ANLAUF aufgerufen worden mit folgenden Parameter. SSNR:4 // RADR: 30 // RVC4: 4 // RVC5: 6 // ANR4: 134 //ANR5: 135 // DBX4: 11 // DBX5: 12
Um ein zweites Leitsystem mit der S5 zu verbinden muss ich wahrscheinlich folgendes machen.
1. RAM in CP1543 programmieren, mit Anz Schnittstelle: 2 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 // SSAP: 7...SSNR: 0... ANR: 136 // SSAP: 9...SSNR: 0... ANR: 137
2. 2 DB's DB14/15 wie DB11/12, jedoch DW angepasst, z.B. DW0= 000,014; DW4=000,136; DW6=014,009
3. OB21 erweitern mit 2e aufruf mit SSNR:4 // RADR: 31 // RVC4: 8 // RVC5: 10 // ANR4: 136 //ANR5: 137 // DBX4: 14 // DBX5: 15
4. Zusätzlich aufruf in FB12 mit dementsprechend z.B. M8.0 // MB8 und DB 14/15
Hat jemand hier Erfahrung mit gemacht? Oder kann jemand bestätigen das dies so gemacht wird, oder dementsprechend doch anders gemacht wird?
Emilio
ich habe mal eine Frage wegen der Anbindung von S5 (115U, 944B) über ein 6GK1543-1AA01 Karte an 2 Leitsystemen mit WinCC.
Jetzt haben wir noch 1 Leitsystem. Die Parameter in WinCC sind so eingestellt. Stationsadresse: 10 // SSAP siehe Bild WinCC.BMP Dies funktioniert auch schon einige Jahre.
Mit Sinec NCM habe ich von der EEPROM folgendes auslesen können, Adresse: 10 // Anz Schnittstelle: 1 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 //
In OB21 ist der standard FB9-L2ANLAUF aufgerufen worden mit folgenden Parameter. SSNR:4 // RADR: 30 // RVC4: 4 // RVC5: 6 // ANR4: 134 //ANR5: 135 // DBX4: 11 // DBX5: 12
Um ein zweites Leitsystem mit der S5 zu verbinden muss ich wahrscheinlich folgendes machen.
1. RAM in CP1543 programmieren, mit Anz Schnittstelle: 2 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 // SSAP: 7...SSNR: 0... ANR: 136 // SSAP: 9...SSNR: 0... ANR: 137
2. 2 DB's DB14/15 wie DB11/12, jedoch DW angepasst, z.B. DW0= 000,014; DW4=000,136; DW6=014,009
3. OB21 erweitern mit 2e aufruf mit SSNR:4 // RADR: 31 // RVC4: 8 // RVC5: 10 // ANR4: 136 //ANR5: 137 // DBX4: 14 // DBX5: 15
4. Zusätzlich aufruf in FB12 mit dementsprechend z.B. M8.0 // MB8 und DB 14/15
Hat jemand hier Erfahrung mit gemacht? Oder kann jemand bestätigen das dies so gemacht wird, oder dementsprechend doch anders gemacht wird?
Emilio