Habe da mal eine Frage.
Habe da eine Maschine für nach China.
an der wollen wir was vorsehen das man dort Fernwartung machen kann.

Kann mir jemand sagen, was man da benötigt und wie es genau geht bzw. auch eingerichtet werden muß.
 
Hallo
Habe da mal eine Frage.
Habe da eine Maschine für nach China.
an der wollen wir was vorsehen das man dort Fernwartung machen kann.

Kann mir jemand sagen, was man da benötigt und wie es genau geht bzw. auch eingerichtet werden muß.

Hi Andy,

du brauchst z.B. Siemens Teleservice auf deinem Rechner und einen TS - Adapter eingebaut im Schaltschrank.
Die Analog Adapter sollten auch in China gehen. Falls der Kunde damit Probleme hat, kann er ein passendes Modem an die RS232 Schnittstelle des TS-Moduls hängen.

Gruß,
scrolllkock
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
6ES7972-0CB35-0XA0 SIMATIC S7, TS-ADAPTER II FUER SIMATIC TELESERVICE RS232 UND INTEGR. ANALOG MODEM ANSCHLUSS AN MPI/DP STROMVERSORG. MPI ODER EXT. 24V PARAMETRIERUNG UEBER USB
Habe das beim Onkel Siemens gefunden.
Ist da sie Software dabei oder muß man die gesondert bestellen?
da kommt ja dann cshon ganzschön was zusammen.
Gibt es da nicht eine billigere lösung?
Muß ich da noch was an der CPU einstellen oder nur draufstecken?
 
Mahlzeit!

Wenn du Siemens einsetzten willst (sollst), dann gehts halt nicht günstig.
Du brauchst noch die Software Teleservice von Siemens. Die integriert sich in den S7 Manager und verwaltet deine Fernwartungszugänge und stellt die Verbindung in die CPU her. In der CPU musst du nichts einstellen.

Vielleicht günstigere Lösungen bei Deltalogic oder ähnlichen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Habe da mal eine Frage.
Habe da eine Maschine für nach China.
an der wollen wir was vorsehen das man dort Fernwartung machen kann.

Kann mir jemand sagen, was man da benötigt und wie es genau geht bzw. auch eingerichtet werden muß.

Hallo,

die erste Frage muss immer sein: Wie ist die Infrastruktur vor Ort?

- Gibt es ein Produktionsnetz, das über Internet erreichbar ist?
- Oder ist ein Internetanschluss (analog oder DSL ist erst mal egal) möglich?
- Oder besteht eine brauchbare GSM (EDGE)-Versorgung?

Ich würde möglichst immer auf eine IP-basierte Lösung setzen, dann
sparst Du Dir
1. die TS-Software von Siemens
2. die Probleme direkter Telefon-Fernverbindungen
 
Gibt es da nicht eine billigere lösung?
Muß ich da noch was an der CPU einstellen oder nur draufstecken?

Nur vom Preis würde ich es nicht abhängig machen, nicht dass Du im Zweifelsfall trotz Fernwartung in den Flieger steigen musst.

An der CPU muss man nichts einstellen, der Fern-Zugriff der erfolgt über
das PG-Protokoll wie beim direkten Zugriff auch, die CPU merkt da keine
Unterschiede.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mein Vorschlag:

Hi Andy,

ich würde Dir eine Ethernet Verbindung mit einer CP343-1 lean Vorschlagen. Kostet zwar, aber schneller als Telefonleitung.
Der Kunde muss die CP in seinem Netz einbinden und Dir den Zugang via VPN zur Verfügung stellen.
Haben auch ein paar Anlagen in China stehen. War zuerst Analog Teleservice, aber total unzufriedenstellend, da oft Verbindungsabbrüche vorkommen. Und das bei einem Ändern im programm sehr schlecht.
Wir haben nun die CP eingebaut und eine VPN verbindung. Klappt alles wunderbar, und es entstehen keine weiteren Telefonkosten...weder für Dich, noch für den Kunden.

Mein Tipp also: CP343-1

Gruß,

Andy
 