    Hallo

    ich bin neu hier und hätte da auch gleich ein Problem.

    Ich habe 7 Eingänge (bit,s) und möchte aber erst wenn 2 oder mehr Eingänge 1 sind eine Meldung generieren.
    Wie mache ich das ?

    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren Meldung  

  2. #2
    Registriert seit
    07.01.2009
    Ort
    Kreis Günzburg
    Beiträge
    472
    Danke
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    ja du frägst dann einfach alle eingänge wo du da haben willst auf eins ab.
    also z.b.
    E0.0 U E0.1 = A0.0
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft

  3. #3
    Registriert seit
    07.01.2009
    Ort
    Kreis Günzburg
    Beiträge
    472
    Danke
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    sag einfach schnell was für eingänge du da hast und was genau dabei raus kommen muss, also wie du s programmieren sollst
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft

  4. #4
    Registriert seit
    26.03.2007
    Ort
    München
    Beiträge
    124
    Danke
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    sind die Eingänge auf demselben Byte?

  5. #5
    canucas ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Maike

    vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.

    erst wenn zwei Eingänge 1 Signal haben, soll ein Ausgang kommen.
    Klingt sehr simpel ist es aber nicht.

  6. #6
    canucas ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also die Eingänge sind auf dem gleichen Byte und sind Digitaleingänge.

  7. #7
    Registriert seit
    07.01.2009
    Ort
    Kreis Günzburg
    Beiträge
    472
    Danke
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    dann kuck hier mal
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft

  8. #8
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    440
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hi,
    Zahl = tempvar im FC oder FB

    also spontan:

    U E 0.0
    SPBN M001
    L #ZAHL
    L 1
    +I
    T #ZAHL


    M001: U E 0.1
    SPBN M002
    L #ZAHL
    L 1
    +I
    T #ZAHL

    M002: U E 0.2
    SPBN M003
    L #ZAHL
    L 1
    +I
    T #ZAHL

    // sinngemäß weiter bis E0.7, dann


    L #ZAHL
    L 2
    >=I
    = Mehr_als_zwei_Bit

    Gruß

  9. #9
    Registriert seit
    07.01.2009
    Ort
    Kreis Günzburg
    Beiträge
    472
    Danke
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    also entweder hast du noch nie programmiert oder ich versteh dich nicht den normalerweise ist es simple
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft

  10. #10
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    440
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Maike Beitrag anzeigen
    also entweder hast du noch nie programmiert oder ich versteh dich nicht den normalerweise ist es simple
    Bitte erstmal die Aufgabenstellung verstehen

    Zwei Eingänge "verunden" wird er wohl schon hinkriegen

Ähnliche Themen

  1. Meldung Quittieren
    Von uz71 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:42
  2. Meldung als Statuszeile
    Von L.T. im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:32
  3. Docpro Meldung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 11:37
  4. Meldung S7 OP73
    Von rene im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:05
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 14:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •