    Hallo ,

    ich habe einen Profibusteilnehmer der diverse Periepherieeingänge besitzt.Adresse 500 bis 508 als Byte.

    Nun möchte ich mit meinem S7 Programm mit einem Befehl alle Daten an die Eingänge schreiben.

    Normalerweise mache ich sowas mit dem SFC 20

    Ich benutze den SFC 20 aber bis jetzt nur um Daten zu kopieren.

    Was passiert wenn ich folgendes am SFC 20 programmiere.

    Am srcblk := Sendedaten ( hier sind meine Daten drin , 8 Byte)
    dstblk :=p#a 500.0 byte 8

    funktioniert das kopieren in den Periepheriebereich
    Kann es leider bis jetzt noch nicht testen.
    Gibt es eine andere Möglichkeit.

    Ansonsten muss ich das mit
    L byte1
    t PAB 500 usw machen.

    Danke für Eure Hilfe

    Gruß Gerold
    Zitieren Zitieren Peripherie Werte einlesen  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    oder mit:

    Code:
    *
          L      #dWord1
          T      PAD  500
          L      #dWord2
          T      PAD  504
    ...wenn der 500er-bereich zum prozessabbild gehört, kannst du mit dem SFC20 kopieren ... ein zugriff des SFC20 auf peripheriedaten (also bereiche außerhalb des prozessabbildes) funktioniert nicht.
    Geändert von vierlagig (03.04.2009 um 19:40 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Peripherie-Ausgang einlesen
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 13:30
  2. OPC-Werte in die Steuerung einlesen
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 19:50
  3. S5 P- Q -Peripherie
    Von Phil im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 15:27
  4. peripherie
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 16:43
  5. PG an Dezentraler Peripherie
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 17:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •