Hallo alle zusammen.

Wie kann ich die Anzeige (Ausgang ET am SFB4) von HEX auf TIME umstellen, wenn ich Online betrachte?Geht das überhaupt?

Foto im Anhang.
 

Anhänge

  • SFB4 Online.bmp
    215,8 KB · Aufrufe: 41
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht im Bausteinstatus nicht.
Entweder auf Dezimal umstellen, dann hast Du Anzeige in ms oder
in VAT beobachten.

Das versteh ich nicht :confused:
Erst schreibst du, es geht nicht und dann schreibst du, dass ich auf Dezimal umstellen soll?

1.Der Ausgang ET am SFB4 ist vom Typ TIME und die Anzeige ist auf HEX eingestellt (Vorgabe vom System).
2. Wenn ich die Anzeige auf Dezimal umstellen kann wäre das schön!
Aber wie kann ich es umstellen?

Ich möchte es nicht in VAT ansehen.

:-D
 
hallo,

um den Ausgang einfach zu sehen, muss nach dem Bausteinaufruf noch mindestens eine Zeile Code stehen (kann z.B. auch ein "Nop 0" sein)
Ist diese Bedingung erfüllt, dann steht im Akku 1 der Wert, und kann auch in der Darstellung geändert werden...

Anmerkung: AWL-Ansicht

Micha
 
Zuletzt bearbeitet:
@SPSKILLER

Ich habe in FUP prorammiert und stehe bei Step7 noch am Anfang.
Habe meinen Code mal in AWL anzeigen lassen.
Das mit dem NOP 0 ist da schon drin.

Was muss ich noch tun?
 

Anhänge

  • SFB4 Code.JPG
    SFB4 Code.JPG
    49,7 KB · Aufrufe: 25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok. wenn du so auf beobachten gehst, dann steht beim nop 0 in der Spalte "STANDARD" dein Zeitwert, und kann mit Rechtsklick/Darstellung auf dezimal umgeschaltet werden.
Die Anzeige ist in ms
 
@SPSKILLER
OK. In AWL geht es. Danke.

Und wenn du mir auch noch sagen kannst, wie ich das einfach umstellen kann, wenn ich das Ganze in FUP ansehen möchte, dann wäre ich sehr glücklich!:-D
 
Habe es grade mal im FUP ausprobiert (Fremdsprache :ROFLMAO:), funktioniert bei mir genauso.
Rechtsklick auf die verschaltete Variable, Darstellung auf Dezimal und gut is.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In FUP kann ich nichts umstellen.
Es liegt wohl wieder an meiner alten Step7 V5.1 Version.:-(

Falls du keine weitere Idee hast, dann Danke für deine Hilfe.
Habe ja immerhin etwas glernt.:D
 
scheint wohl an der Version zu liegen.
Ich nutze V5.4, da gibt im FUP beim Beobachten den Eintrag "Darstellung"
im Kontextmenü (Rechtsklick auf Variable).
Das geht aber erst wenn die "Brille aktiv ist".

Schönen Sonntag noch.
 
Zurück