cpu 315 2dp lässt sich nicht starten

davidooo

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe habe einen cpu 315 2 dp ohne mmc (mit batterie) und ich soll einen ABB Stromrichter über Profibus steuern .mein Problem ist:ich kann meine Bausteine nicht laden mein cpu geht in zustand stop und lässt sich nicht starten.als Fehler meldungen bekomme ich:die systeme daten der hw konfiguration sind nicht aktuell und hier ist mein diagnos puffer.
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AF01-0AB0 - - - 4
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2

Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4563
STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
Prioritätsklasse: 1
OB-Nummer: 1
Bausteinadresse: 72
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
21:29:49:844 14.03.09

Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, kommendes Ereignis
21:29:49:843 14.03.09

Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN ungepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN ungepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
20:38:34:813 14.03.09

MFG
 
Hallo zusammen,
ich habe habe einen cpu 315 2 dp ohne mmc (mit batterie) und ich soll einen ABB Stromrichter über Profibus steuern .mein Problem ist:ich kann meine Bausteine nicht laden mein cpu geht in zustand stop und lässt sich nicht starten.als Fehler meldungen bekomme ich:die systeme daten der hw konfiguration sind nicht aktuell

hast du die Hardware Konfiguration den auch übertragen ???

und was heist, du kannst deine Bausteine nicht laden ? gibts dazu auch nen Fehlermeldung ?

im Diagnosepuffer steht nur das dein Programm versucht auf das PED 256 zuzugreifen, aber diese Adresse nicht lesbar ist, vermutlich weil deine Hardwarekonfiguration nicht passt oder der FU nicht angemeldet ist.
Die CPU geht durch den Zugriffsfehler auf stop
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo MW
meine steurung zu den fu geht über einnen adapter modul und der zeigt mir anhand seine LED diode das der kommunication zu master und zu umrichter läuft aber wenn ich mein hardware oder mein OB1,fc11 ,sfc14,sfc15,DB übertragen will dann geht nicht mein cpu geht in stop zustand.
eine frage noch wie kann ich wissen in simatic das mein stromrichter angemeldet ist?
 
hallo MW
meine steurung zu den fu geht über einnen adapter modul und der zeigt mir anhand seine LED diode das der kommunication zu master und zu umrichter läuft aber wenn ich mein hardware oder mein OB1,fc11 ,sfc14,sfc15,DB übertragen will dann geht nicht mein cpu geht in stop zustand.
eine frage noch wie kann ich wissen in simatic das mein stromrichter angemeldet ist?

Hardware Konfiguration öffnen --> Station --> online öffnen

dann siehst du deine Konfiguration online und somit auch den Projetierten FU, da kannst du auch gleich überprüfen ob du die Richtigen adressen eingestellt hast.

Du hast übrigens die Frage nicht beantwortet ob du deine Konfiguration auch geladen hast !, wenn die nicht geladen ist geht auch nix
 
hast recht ich kann die hw nicht übertragen im station online steht:
gespeicherte konfiguration unterscheidet von der in zielsysteme,systeme daten nicht aktuell

für den cpu:
status fehler
baugruppe vorhanden und ok
batteriefehler-LED(BATF)

ich habe bis jetzt nie meit einem SPS gearbeitet.ich weiss nicht ob das an das cpu liegt.
mfg
 
hast recht ich kann die hw nicht übertragen im station online steht:
gespeicherte konfiguration unterscheidet von der in zielsysteme,systeme daten nicht aktuell

ich vermute jetzt mal das dein Problem einfach nur in der Falschen Hardware Projektierung liegt bzw. du diese nicht übertragen hast.

ich habe bis jetzt nie meit einem SPS gearbeitet.ich weiss nicht ob das an das cpu liegt.

dann schau dir mal die Siemens Ausbildungsunterlagen
Dort z.b. im Modul D7 wird erklärt wie man einen FU in den Profibus einbindet und inbetrieb nimmt.
 
danke MW für die dokumetation ich habe sie schon mal gelesen.
ich habe die konfiguration richtig projektiert. noch eine frague bitte kann ich auf die analoguen baugrupen verzichten?sie zeigen einen Fehler.
bei erreichbaren teilnermer finde ich nicht mein slave ist es normal?
mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe die konfiguration richtig projektiert. noch eine frague bitte kann ich auf die analoguen baugrupen verzichten?sie zeigen einen Fehler.
ich geh davon aus, dass du da nur einen versuchsaufbau hast, dann kannst du die rausnehmen. Wichtig ist nur das du die Projektierung auch anpasst und überträgst.

bei erreichbaren teilnehmer finde ich nicht mein slave ist es normal?

ja, denn siehst du da nicht
 