Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Simatic S5 Analogwert

  1. #1
    Registriert seit
    12.12.2004
    Beiträge
    55
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute !
    Ich brauche mal wieder eure Hilfe:
    Bei unserer Simatic S5 sollte ich einen Fehler in einem alten Programm suchen. Das Programm befindet sich im FB1, da es viele Sprungbefehle besitzt. Da die S5 ja keine Kommazahlen kann und das Programm von 1996 ist scheint sich der Programmierer was spezielles einfallen gelassen zu haben.
    Es wird ein Analogwert direkt von der Peripherie über L LW XXX eingelesen. Dann wird der Wert 3 Stellen nach rechts verschoben SRW
    und davon eine KF von 512 subtrahiert.
    Weiß vielleicht jemand warum dies getan wurde ?
    Für mich macht das keinen Sinn.

    Vielen Dank
    Gruss Steffen
    Zitieren Zitieren Simatic S5 Analogwert  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2003
    Ort
    Nähe Bonn
    Beiträge
    292
    Danke
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo Steffen,

    die Bits des eingelesenen Analogwertes bedeuten:

    21^2 2^11 2^10 2^9 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0 T F Ü

    T Tätigkeitsbit
    F F
    Ü Überlaufbit

    Das heißt, der eingelesene Wert Muß 3 Bit nach rechts verschoben werden.
    Die 512 werden dann abgezogen, weil der Analogwert 4-20mA beträgt. Die 4 mA müssen bei der Berechnung abgezogen werden (4mA entspricht 512 Incremente).

    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter

  3. #3
    Registriert seit
    12.12.2004
    Beiträge
    55
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Peter !
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Du hast mir sehr geholfen.

    Gruss Steffen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. S7 200 Analogwert
    Von Hugo-Soft im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 09:53
  3. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  4. Analogwert
    Von Hobbyler im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 11:30
  5. Analogwert und FU
    Von Suschi-S7 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 22:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •